把电线封在玻璃胶里,有没有问题?
- deadlili
1. 单芯2.5平方软线,接局部等电位用的,已测和PE线等电位,浴室用。
2. 装修时暗管已经连接了一些等电位,装修漏了几个地方,只能明线弥补。
如样图所示,红色贴墙角走线,蓝色上墙。
我打算用黑色或者白色中性玻璃胶把线封死在墙角,胶封之后,截面是45度直角三角形。
这么干有没有问题?
防水防霉用,同时视觉好点?
有没有其他解决方案呢?
谢谢。 众生自取其祸 - 星辰大海楼主你说你是不是强迫症?
- deadlili强迫症不要紧,电死了命要紧
众生自取其祸
- tbrick为什么非要走地上,从天花板贴边走然后垂下来啊,安全性更好。地上的玻璃胶,分分钟霉给你看
- chinatrage真细致入微
- Treo8走吊顶啊
- wapptm一是容易霉,二是万一时间长了密封不好,万一漏电可不是开玩笑的
- beihwa确实从上面走线比较安全
- deadlili没电吧?真有电也是等电位吧?
众生自取其祸
- howlet走上面。可以用线盒贴在墙上遮盖
- deadlili上面走也有线墙面垂下来,固定和防水怎么办呢?明线槽? 众生自取其祸
- xplinlong浴室最少也要PVC管吧,还是上面走更安全
- yeblue88钢管外面套着,钢管良好接地,就行了
- luquwin会堆积毛发和身体的死皮污垢,丑死了。
- 星辰大海说防水的同志们,你们看见这是等电位了么,等电位防什么水啊?
还有说漏电那个... - MR.L穿管走顶
- deepdream玻璃胶很快会发黑 要多难看有多难看
- 4in5装修时参观了很多家,从未注意到等电位预留,我家的也被封了HiPDA·NG
- 孓孑浴室!!!!绝对不要!
- wlovep啥叫等电位啊?HiPDA·NG
- deadlili
- samsonlin
- 猪猪代购
- deadlili我要接的物品普遍离地近,天花板放垂线太长了 众生自取其祸
- 2so007建议楼主买些一样的瓷砖,找个好点的工人重新铺线路然后贴瓷砖,基本看不出来。 iOS fly ~
- netecho强电走顶
- hslcn线走顶顺着墙角下来。淘宝买塑钢泥,45度角封住。横过来的那段把瓷砖切掉一点塑钢泥封墙里边。。这块最好不要长期被水泡着。。。
- 星辰大海那就自认倒霉,按你说这种情况,你做什么都不能避免。
- deadlili嗯,做一个小东西,做个局部等电位端子的断路报警器? 众生自取其祸
- gongfulong你不怕触电?这是浴室啊小尾巴~
- 阳物运动MARK
- yxh7612走上面 iOS fly ~
- ccdc其实楼主这样可以的,塑钢泥也行
- iawtuutuu楼主你说有洗手间装修电线走地下的吗HiPDA·NG
- deadlili我这是接局部等电位 你先说这线带电嘛
- t526切开用皮线再封水泥
- qiuike走天花板啊,楼主! iOS fly ~
- 老兵-猫族
- lifree电线走上面的啊。为什么一定要走下面?
- lotus163浴室的话,最好不要。
要你也走天花板啊。 - yuans这个点的等电位是非装不可么?
如果不是十分必要别装了。
你画图的走线不好,玻璃胶(长期潮湿)不到三个月就会发霉,然后一直黑乎乎。
实在要拉,天花沿着墙吊下来,弄个修饰的扁圆金属条盖住。 - jiang_gg安全第一。走天不走地 大鱼带小鱼
- 水龙头我整个瓦匠的职业生涯中,就没见过一个等电位连接大致合格的项目。。。。。按规范要求太繁复,比如一个洗脸盆金属支架都要接线。
- deadlili楼上各位担心漏电的在此谢过了。。。
按国标的话,需要4平方的联线,我这个已经不合格了 - 清风绿屿砸砖重新贴,要不就走房顶
- 快捷马克,学习