求一个电线线径的问题(技术贴)
- killz监控长距离供电主干大约7000米(100个摄像头,每个5A,12v),求380v供电线线径,具体多少平方电线或电缆。谢谢
- swzcool这参数这么奇怪,每个5A,12V?
- killz野外监控系统的。上面参数是球机的
- shixn12v5a????
- 不死鸟用六平方的吧
- 28210442100个?什么意思,每条线供一个球机还是这根线供100个球机?
[本帖最后由 28210442 于 2012-6-21 14:12 编辑] - 傲笑乾坤算差了,主线电流没多大。30A不到的样子
[本帖最后由 傲笑乾坤 于 2012-6-21 14:22 编辑] - vdiy4平方 走220V 没问题,走到最长距离电压降到130V左右,,但是12V开关电源输入100-260V都可以工作
- killz是一根线带32个球机和30个定点就这么多
- 脾气不太好5*12=60
60*100=6千瓦
I=6000÷(380√3)≈9.1161(A)
380的线 4个平米都够,不过如果保险系数想高点,用6个平方的线也行。 - 大手一共才6千瓦,算你转换效率只有50%,也就12千瓦,撑死10多安的,还要6平方?嫌钱多是吧?