家装强电相关:2.5平方的电线能配C20的空气开关吗?安全吗?请老司机指点。。。

  • D
    DragonHeart
    天冷,用电也多起来了,家里有一路电偶尔会超负荷跳闸,看了一下电表箱,这路电居然配的是C16的空气开关,难怪会跳闸,应该是原来开发商的,装修时没换掉。其它几路都是配的C20。插座电线全部都是2.5平方的。所以我想把这个C16的换成C20的。应该没有问题吧?

    [本帖最后由 DragonHeart 于 2018-2-6 12:45 编辑]
  • 0
    08ms
    大功率电器都是单独一路 4平方线 冰箱 中央空调等
  • r
    raksisi
    mark,同问,
  • 画楼花千树
    可以。2.5铜电线承流22A,功率4400W,C20电流20A。
  • 画楼花千树
    主流装修都是主线分组走,4平方铜,照明辅线才用2.5
  • x
    xinranerzhi
    2.5线径配10A空开
  • 侧耳倾听
    你先算算这条线上的负载有多少后再考虑需不需要换空开
  • h
    haidatana
    2.5平方的铜线电流基本要到28a、铝线、绞线另说,线没被掉包的话,放20的空开是比较合适的,空开是为了保护电线,不让电线过载,所以适量余量就好了
  • w
    wyj_757
    2.5平方的线额定安全电流是15A,所以20A的空开可以使用