[TG高人多]强电对弱电的影响到底有多大?

  • 伊诺奇
    装修进行中水电做到一半,网上看贴说强弱电不能一起走,我家现在都是并排布管,只是强弱电之后走不同管而已。
    问了熟人电工,说是不同管就行,但是看网上都说强弱电线路要20cm或30cm以上,不然强电回干扰弱电,但是似乎都没有说具体会有多大影响。
    我觉得既然是明确写进规范的东西肯定有它的道理,但是实际执行过程中风险又很不明确,电工都说他们以前从来都没强弱电分开布线过。
    但是实在担心以后网络质量不稳定,现在是让电工重开一条槽把网线单独挪开了10公分。

    有没有家里强弱电并排走的,然后确实网络受到影响的,现在真的不太放心。
    自己是打算之后上最好的屏蔽网线,然后外面再包一层加厚锡纸,希望没什么影响吧……

    [本帖最后由 伊诺奇 于 2014-12-22 11:58 编辑]
  • a
    aiboers110
    很大,必须分开
  • s
    shui192168
    家里还分强电弱电?
  • g
    gundamlrc
    不知道楼主的强弱电概念是啥

    推测了一下是不是220V的电线和网线 电话线 音箱线 有线电视线路一起走?

    网线自带屏蔽,好的音箱线也有屏蔽,有线电视也是,电话线有影响无所谓

    还有啥影响呢?
  • 星之尘
    追求屏蔽就不要用PVC,用镀锌钢管,管间距离强电弱电不能同管铺设,弱点信号线可以共用一根大管,强电每条回路必须单独用一根管,管间距离150mm就可以了
  • l
    leiqilong
    扯淡,我来告诉你。看你要达到什么水平。
    如果网线那没有必要,家用电器没有能干扰网线的,但是镇流器能干扰电话线!
  • g
    gundamlrc
    你这样玩,都用钢管,强电线路单独一管,家里稍微大点,墙插多一点,那围的我去,跟半个牢房差不多了

    2333333333
  • 爱撕衣李鸿章
    看是什么了,电话线受强电干扰强一些,网线 都是双绞线有一定的抗干扰能力
  • x
    xinranerzhi
    家用没多大影响
  • 叫我红领巾
    家用没任何影响。别操心了
  • 伊诺奇
    主要还是网线啊……买的屏蔽超五类线……不懂所以不放心……
  • g
    gundamlrc
    有屏蔽层,自己用金属水晶头就足够了

    其他的影响忽略不计了,宽带商不好的话,该卡还是卡,该慢还是慢
  • 星之尘
    喷了,强电回路单独一管是电气施工规范要求,强制执行,不用管闲粗可以用线槽,把弱电管用钢管屏蔽就好了,其实弱电线路一般也用线槽,用屏蔽线好了,楼主要追求屏蔽麻。

    像发电机房这样的易爆场所必需用钢管铺设线路。

    本帖最后由 星之尘 于 2014-12-22 14:02 通过手机版编辑
  • 神交兔
    你家不是钢筋混凝土墙?
    工地用金属电管不要太正常
    我搞施工的,规范确实有这一条,不过不算强条,只是最好这么做,一般来说强电用pvc管,弱电用jdg电管就可以解决这个问题
  • 神交兔
    至于电工不知道这条很正常,他们都是啥文化水平?又不看规范就瞎**施工的
  • 脾气不太好
    专业负责这块,规范上是有,实际测试下来基本没影响,高压的情况下才会轻微。实际在施工现场就知道,按规范的话过道得再宽一倍以上。
  • c
    chenchenni
    如果好的弱电线其实带屏蔽层。如果精密设备的弱电线最好分的足够开

    本帖最后由 chenchenni 于 2014-12-22 17:45 通过手机版编辑
  • c
    chenchenni
    一般装修弱电很少,但是有智能化的设备的话会多不少尤其是通信设备,建议还是分开。不要听一般电工的,他们懂个**,又不是他们用完工就行。这种干扰有时很烦人的,一时有一时无,你说都说不清
  • s
    shiny
    装修完了弱电验收是否还得做福禄克测试?
    按规范来是没错,家装还得弱电用KBG管,水电工肯这么干活么
  • o
    orz2009
    装逼啊,自己家就千兆跟电线一起走,毫无影响。。。
  • R
    Redfield
    强电套个软管就行了,又不是数据中心,对数据要求很高