【走近科学】问真电工,空开为何这样跳闸?
- 10moons1. 居家正常使用,无任何异常(总闸无漏保);
2. 停电(或拉断总闸),十几秒后通电,无任何异常;
3. 停电(或拉断总闸),数十分钟或更久后通电,『插座』的漏保空开跳闸(手推上去后,又继续正常);
请问,有可能是哪里的问题?
谢谢!
-----
之所以困惑,是近期小区停电了两次,每次来电后,发现『插座』的漏保空开跳了。
今晚给卫生间插座装防水罩,断了总闸,工作20分钟,合闸送电,亲眼目睹了这个『插座』的漏保空开跳了。
于是,来了兴趣,频繁断合总闸,均不见跳。
后来断开总闸,晾15分钟后,再合闸送电,啪,跳了
入住数年,电路不曾改动,用电格外留意。
不知何故 - wilsonlau你的空开的总开关是不是有漏电保护,上一级电闸推上去会不会无法同时接通,比如上一级是4p的话就很多这样的情况
- 10moons总开关没有漏保,漏保都在下级。
- wjk不是电工,遇到过一次小尾巴~
- kelam十几秒通电是由于过/欠压保护器的作用,漏保来电瞬间脱扣估计是漏保下口的端子螺丝松了。换个漏保试一下。
- 1106524不要纠结不要研究,换空开基本就好了
- iamxiaop不用纠结 换空开就好了。上次家里无缘无故老是跳闸 总以为是墙体里的暗线老化粘粘短路。原来是空开坏了
- 10moons听楼上的 这就下单 周末换
- howelee空开老化,连续电流大过热跳闸,我家也换过,以前一天跳几次,换了就好~
- sunflyli去年试过,无端端跳空开,间隔时间不等,换空开就好了。