空调开十分钟左右就跳闸
- wartiste漏电保护换大点的,空调理论上不应该加漏保。派大星
- vtiger测一下线吧,概率不大,但是压缩机造成的跳闸很少魔都纯屌丝…
- chenpei换大了还是跳 iPhone 3gs ~
- wartiste把漏保去掉,接空开试试还跳吗?派大星
- 美好向往
- kukuzhu外机或者线路短路了吧,跳电和压缩机有啥关系啊
- gwgb空调用漏保 下雨就跳
- desk线路问题比较大
- wulei56柜机需要,落地电器人能摸到。去年还看到过有人出去修空调外机,摸到邻居家空调外机触电身亡的案例。
看完这案例,我把新房的挂机也弄成漏电保护了。 - minibear机器里面短路,大概率压缩机问题
- frankgh开机后产生的冷凝水流进什么地方产生漏电了吧,得修
- pdabb79回复11#minibear
我有个老空调,一开(2秒内)就跳闸,而且是整体总阀跳,单独的空调线路没跳……究竟是线路问题还是空调问题,都有可能吧? NS小剁手 ~ - snipefox让售后来看看吧
- fixcom上次看到过一个类似的,压缩机过流保护了。
- fallor风扇转么?是不是不能散热然后保护了
- 美好向往
- by曲终人散压缩机的概率还是蛮大的,我就遇到过跳空开的,不过那个是空气能,后来找修空调的师傅来一看,说压缩机。
- 004看看是不是哪个插座没插稳....不行不要漏保了 iOS fly ~
- china_jian我家单机遇到过这种故障,外机压缩机电容漏液,刚开始工作是固态的,干会儿活热了成流质,然后跳闸
- zq7323查外机线束,和我的中央空调几年前一样。厂家解决不了,厂家特派顾问解决不了,全都拆了找不到毛病。后来找了个单干的,电话里一听,来了直奔主机,一根线破皮了,空调开机一段时间后,压缩机启动时因为震动碰到外壳,造成漏电开关跳。最后50块解决问题。跳漏电保护就是接地,压缩机内部短路或者过负荷应该是跳空开。
- daizhigang上个电流表,看电流是不是在20安培左右。 如果电流正常应该是外机线束有破皮。HiPDA·NG
- 不留痕正好换新
- chenpei对 单独空开不跳 跳总闸 iPhone 3gs ~
- leikuo这个值得借鉴。
- coolwithin
- gongfulong哈哈,压缩机师傅赚得多 来自西部世界
- wartiste学习了派大星
- zq7323讲真,中央空调换压缩机还不如重买一台,压缩机也没那么容易坏。
- hc586定频机的话先看看外机的启动电容是不是爆浆了。在排查其他的
变频机的话那大概率压缩几挂了 - sleepingbagcn我也是这样,最后打开主机把接地那根拔了可以用,后来想想不安全,就换了台空调
- 美好向往
- 美好向往哪个跳拍哪个
- hatemotion绝缘摇一下,一级级解开查
- watermelon1999我碰过冰箱压缩机挂了跳闸的。
- 有点搞笑‘用摇表查压缩机绕组或者风扇等的绝缘,可能绝缘不良用了一段时间发热后导致漏电 iOS fly ~
- iamalan症状一样,让师傅刚换了一条电缆到户外机,搞掂
- 美好向往
- chenpei凸出来了
刚来了个师傅
判断是压缩机坏了
启动不跳
外机风扇开始转几秒后跳 iPhone 3gs ~ - 美好向往那就是漏电,不一定压缩机坏,压缩机很少会漏电,排除法,用电缆直接供电到外机接线柱试试看,还跳不跳闸。
- 美好向往
- sugarcube看来大金一个鸟样,漏电。得接地
- chenpei三天前用了一天都没事 iPhone 3gs ~
- guangjian我倒出现过不跳闸,但是设备自动重启了。
- fenglu学习了,谢谢
- zq7323
- 小气鬼这种情况只能换房子了。
- lwjef空调开机跳闸,检修实例,用万用表,兆欧摇表,钳形电流表分别测量,找出故障原因。#电工 #零基础学电工https://v.douyin.com/JrrdF5o/复制此链接,打开【抖音短视频】,直接观看视频!
错了错了 不一定啥问题