建筑内设备的接地问题

  • c
    csllog
    放狗搜了一圈,不知道是因为确实是外行看不懂别人说的,还是网上信息不靠谱,总之就是啥也没看明白。只有D版才是万能的。
    问题简述:写字楼里一小房间,有一个小机柜,里面有点服务器、交换机、监控录相机等,这个机柜的接地要怎么做?
    看到的4个意见:
    1、机柜与市电进来的地线(三角插头的上面那一个)连接。
    2、建筑墙上做一个等电位桩,就是墙上打个洞装块金属板?然后与它连接。
    3、导线连到地面后埋在地下1米。这个真没法做,楼层那么高
    4、不需要,居然还有这个答案
    5、机柜与建筑的防雷网连接。可是真没找到防雷网在哪里,楼顶是看到有一圈,但是没法连上去。而且我在想,这不是找屎吗?外面打雷怎么办?
  • 档的生日
    找到等电位连接点接上呢?
  • c
    csllog
    没找到,说是自己做一个。
  • 档的生日
    那就接配电箱里面的pe排上
  • 超级大哥大
    一或者二,建议一就行了
    iOS fly ~
  • c
    csllog
    1的话就很省事,一会儿就可以连好。
  • l
    liven168
    1释放电流不够,能接到高层的等电位箱最好
  • z
    zhenhunge
    建筑物只有一个接地,防雷和接地也是共用
  • c
    csllog
    1可以接到楼层总电源处,线非常粗的,这样可以吗?或者推荐是哪种方式?
  • c
    cdch414
    楼主你搜一下tt系统,it系统,tn-c系统,tn-s系统,tn-c-s系统。 iOS fly ~
  • c
    csllog
    搜到了这篇,但是太复杂没看明白
  • l
    leichangxu
    如果确实没条件,那就找出附近的承重柱,砸开水泥直接焊接到里面的主钢筋。
  • 股童
    一般建筑内是有预留地线的吧,自己装的都算伪地线吧,我记得地线得打到地底10多米的吧
  • c
    cdch414
    找本建筑竣工图看看是哪种供电系统,一般不是tn-c-s系统就是tn-s系统。进户有pe线的,把设备需要接地的部分直接与pe线连接起来就可以了。

    iOS fly ~
  • 1
    1106524
    你这个做靠谱最容易
  • l
    leichangxu
    回复15#1106524


    我做机房都是这样子做的,除非说业主有条件做地网,不然都是这样操作。这个做法也是按安全规范来做的,建筑接地电阻都有标准要求,所以这样做是退而求其次的做法。
  • f
    fengzhy
    到附近配电房、机房找找接地点
  • N
    NakedGun
    如果你能确定供电侧是接了地的,可以选第一种,TN系统,电源侧接地,设备侧通过PE线在电源侧接地;
    如果不确定,还是要找接地点,比如前面说的钢筋;附近的连接到大地的金属体等等。
    做等电位体,还是需要接地的,等电位是防止人在里面产生电势差而触电,并不能保护设备。电流还是需要导走。 iOS fly ~
  • d
    dolphinv
    参见GB50174-2017《数据中心设计规范》:
    8.4 防雷与接地
    8. 4. 1 数据中心的防雷和接地设计, 应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求,
    并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343的有关规定。
    8. 4. 2 保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置, 其接地电阻应按其中最小值确定。
    8. 4. 3 对功能性接地有特殊要求需单独设置接地线的电子信息设备, 接地线应与其它接地线绝缘; 供电线路与接地线宜同路径敷设。
    8. 4. 4 数据中心内所有设备的金属外壳、 各类金属管道、 金属线槽、 建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。
    8. 4. 5 电子信息设备等电位联结方式应根据电子信息设备易受干扰的频率及数据中心的等级和规模确定, 可采用S型、 M型或SM混合型。
    8. 4. 6 采用M型或SM混合型等电位联结方式时, 主机房应设置等电位联结网格, 网格四周应设置等电位联结带, 并应通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、 各类金属管道、 金属线槽、 建筑物金属结构等进行连接。 每台电子信息设备(机柜) 应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。
    8. 4. 7 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线, 并应在防静电活动地板下构成边长为0. 6没~3m的矩形网格。
    8. 4. 8 等电位联结带、 接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积, 应符合表8. 4. 8的要求。 iOS fly ~
  • s
    swyu123
    为什么不直接弄个漏电保护开关呢。。。如果只是怕漏电的话。。。
  • 蛋闲得疼
    接建筑物防雷就行,每个建筑物都有
  • c
    csllog
    电力公司新建的办公大楼是不是可以认为供电侧接地是没问题的?
  • c
    csllog
    楼层里的防雷不知道在哪里,楼顶能看到,但是离楼顶还有20多层,离地面也有10多层
  • 蛋闲得疼
    每个楼层都有
  • c
    csllog
    一般在什么地方可以找到它?
  • N
    NakedGun
    回复22#csllog
    一般建筑物的进线配电柜都是有接地的。如果你是三线供电,就是有根pe线的,在配电柜是接到地排的。 iOS fly ~
  • 蛋闲得疼
    这个就要看图纸,每层都有
  • c
    csllog
    明天实地查看一下。
    再请教个问题,用电设备是三叉的,所以设备就已经接地了(确定进线有接地线时)。而设备外壳与机柜是螺丝固定的,那么机柜不需要再单独接地吧?
  • N
    NakedGun
    回复28#csllog
    是的 iOS fly ~
  • c
    csllog
    感谢!D版真好。
  • l
    lotus163
    这点破设备做个屁防雷
    防雷接地一是为了防雷,
    直击雷不用防,感应雷空开箱子里有spd了,所以不用管
    二是为了人身安全,这个机壳都接电源里的地线了
    你的设备太少,不值当的按照电信机房那样搞,所以选3,另外。你可以京东买个电源测试仪,看看电有没有接错,接地有没有。
  • c
    csllog
    回复31#lotus163


    你的意思是选4吧?电源测试仪这个建议好。
  • l
    lotus163
    回复32#csllog

    对,选4