空调新的能效标准已经正式生效了吧?
- 妥妥的呼吸
三菱电机的AHJ12今天去看已经变成2级能效了。。
我在考虑要不要等明年年中再买??等三菱,松下,大金先出新机?? - amike预算够,壁挂无脑三菱电机中高端。
- coolkim能耗标签没x用。。。不解释
- zyting20081年的缓冲期 明年7.1吧才会完全采用新标准
- 6961098预算够, 直接上电机的FZ系列就行了, 轴流风扇。
- Bandage_man当然有用
电商部分城市用户购买一二级能效的家电或家居产品是可以享受政府能源补贴的 - 2020167月起新生产的机器为新能效
老的能效可以在明年7月前消化库存 - Bandage_man老能效机型都在重新打标签,原一级降为新的二级,原二级降为新的三级
- huang3399无脑等。。提升很大。。
除非降价 - 202016我是指三级的,不能生产了,只能清库存
1-2级的肯定可以降级的嘛 - jhc007这两年家里装了四台三菱
- zhishixc有个常识,不同制冷量范围的机器,APF能效标准级别并不相同。
- fruity制冷剂没有质的突破前,再提升能效应该很难了吧?现在的方法是靠堆料吗?
- webgm海尔老总看着三菱粉丝笑嘻嘻~
- lkq123安装不靠谱,全扯淡。
- 夜挽歌有没有大佬推荐下,三菱不覆盖地区的选择? 富士通诺克力KTCA ?
- sxz00000000新房也准备上挂机不吊顶,就是请问吴彦祖们挂机管道如何预埋的
- 邪恶De小贼1级能耗多花的钱,够买个新的了
- 妥妥的呼吸
我就知道有人会讲这种话,懒得解释
- MarkoGB 21455-2019 现行标准 ,实施日期 2020.7.1
- G.M.C.sheen.DED对于实打实做的企业,那差别肯定是很大的
- G.M.C.sheen.DED2020年7月1日开始实施是没毛病,但是有缓冲期。7月1日开始老标准的不能备案了,但是7月1日前已经备案、生产的可以正常销售
- yoloh抖音上有人测过,国内的新国标就是开玩笑的。
人家拿美的新一级能耗和大金老二级能耗的作对比,
室温27度,空调设定25度。两个一样大的房间,大金的还是靠西边的一间。
空调都运行12小时以后,大金耗电0.9度,美的耗电1.2度。 - G.M.C.sheen.DED合着抖音上的来个人做个视频就比实验室的数据有说服力了。。。那CNAS、CMA和能标中心每年的能力验证也太没技术含量了
- webgm现在的空调都有不同的节能策略,不能说哪个好,哪个坏。
比如,A机全程维持26度 和 B机前期26度后期27度,当然B机省电一些,但是A机可能更睡的舒服。
见仁见智吧,现在空调同档次的都差不多的,大部分国外品牌还都是国内代工的。
甚至有些品牌都是被国内收购了,压缩机也是国产的。
省电不省电,大致上还是看节能策略。 - 尹泉泉我记得,一个douyin上做家电评测的,说新标准的1级并不比老标准的1级省电...
哈哈,颠覆认知了。 - michal01美的的华凌 好像有新国标的型号,就是贵了200~
- 看我的右脸我以前三菱的1.5p空调三级能耗夏天一个月有过700的记录,现在家里两台1.5一级能耗的开24小时一个月电费也就500。
当中肯定有很大的变量,但是因为都是夏天的电费,所以我还是相信能耗肯定有区别。 - gaoyi124新的出了,估计会更贵了,尤其是三菱富士通大金这样的大品牌
- 杯具玩家预埋足够粗的PVC管
- 某落落你说的不会是家电大兵吧
- yixin888实测日系的3级,比国产1级低的多…
- albaney7空调的效能几乎就等同于空调品质。
国标测试没有漏洞。比看任何单项指标都有有效。 - coolkim-。-
和企业无任何关系。。。
主要是各品牌各型号。。。不管是一些晒单还是自己用,都没有人具体测过功率,曲线,室外温度,室内维持的温度。。。
扯牌子没点X用
至于为什么讲能耗标签没啥用。。因为你压根不知道品牌型号的程序的特性
比如我测了3年的富士通1.5P。。
1级能效。。。停机停成垃圾货一样。。。夏天设个25度26度,一小时就启停10次,声音拉拉大。。。一定要设成除湿20-21度(高1-2度不行),才能稳定在200-300W用电功率不停机。。但冻S自己
再看看同价格的M刻,I青春2代。。至一千出头的华凌。。。都能维持100W不停机或停机启动后不明显,也听不到冷媒流动声 - coolkim漏洞一堆的。。。真的没X用。。。你自己买齐工具测出自己家空调脾气就行了。。。。
-。-
和企业无任何关系。。。
主要是各品牌各型号。。。都能维持100W不停机或停机启动后不明显,也听不到冷媒流动声 - BD7X测试数据在哪呢?拿出来看看,让大家开开眼,
- zhishixc格力1级和华凌1级,格力的1级体验很好,主卧17平,温度和湿度都很理想,华凌1级体验比较差,小书房比卧室小的多,但是用下来温控不准(制冷温度补偿-3),低频时湿度降不下去,但是低频的功耗确实比较低。
- 妥妥的呼吸
所以我有跟你谈过富士通不太敢用,家里这个富士通2级的。。用的真的很蛋疼。。。
- yixin888北电功耗仪
2个1.5匹机器
新的
新一级能效 长虹KFR-35GW/ZDKTW1+R1
旧的
三级能效FTX-J336VC/W
2个房间都约10平米,可能有小差距。
测试前房间温度都是27℃
都调整26℃制冷。自动风量。12H测试。
功耗仪测试成自动记录功耗累计,并自动换算成电量(度数)
大金三级 0.995度电。
长虹新一级 1.515度电。
看不明白我做个表。。。
不够我再编一点。
不信自己去买个功耗仪测一下便知,又不是很难,花点时间罢了。 - yixin888国产我没说牌子。。。具体品牌型号的测试数据,我回楼上啦。
- BD7X肯定不信,怎么随便胡乱测一下,就拿出个结论,人家真正吃这碗饭的人都要上吊了,首先这个测试方法就有问题,
- zhishixc长虹这款需要手动降频至12Hz,最低频80-100w,不过这个时候除湿能力很差。
- yixin888啥问题咋测。。。请教一下。
你随便打句话,说要数据,我就把方法,测试结果发给你。
完了又说不对。
吃这碗饭的是什么人,发个对的测试方法?
我还说你啥也没有,怀疑你钓鱼。。。 - zhishixc噢,你这个是新一级的,外机缩水的,大概率铜管单排,我的老国标4.75的外机应该是32Kg。
- 高子有条件背出最好,我卧室就是的。
- BD7X就当我钓鱼好了,其实很想找一个内行聊聊,
- yixin888没有小米的那个空调伴侣。。。
你家真特么大,,,,