星辰大海 来一下请教个问题
- 我是民工我家三楼 客厅空调开的话 + 2个卧室空调再开 3楼的总空开就偶尔会跳闸
请教下大概是啥问题啊 ?是不是 空开太小了 ?还是时间太久了 空调不太好了小更换一个 - bianluo空开原来多大的?
- daizhigang三个空调加起来有几匹?空开是多大的?家里有没有其他大功率电器多没说清楚大家怎么帮你!HiPDA·NG
- 我是民工回复2#bianluo
我不在家没看 我每层楼都有一个总空开的 跳闸时候只有3楼跳 电表不会跳
我发现 如果客厅空调不开, 卧室开空调1.5P+取暖器1.4KW + 卫生间 油汀2KW+ 浴霸1KW 也会跳 - 我是民工
- bianluo估计还是空开不够
- 我是民工
- 一言不蛤
- 星辰大海你这明显空开小了啊
空调什么的要预留电流的,因为启动瞬间电流挺大,运行的时候才会变成标称的功率。
但是也不能太大,得看你的电线,太大了起不到保护作用。 - 我是民工
- 星辰大海空调是定频还是变频啊?变频的启动电流小,两个1.5,一个2.5p是吧?
另外你说的开空调是制热还是制冷 - bianluo我好像上几天重新排线电表换了32?之前太小经常跳
- bianluo感觉不小了啊
- laytaoist制热功率比制冷功率大,两个定频空调启动瞬间电流超32了
- brot32A的不够了小尾巴~
- pppinggg我家空开前几天刚烧掉,之前也老是跳。
烧掉的是25a的,然后换了个60a的,也不贵。 - 我是民工
- 星辰大海大概算了下
不知道你开不开电辅热啊,假设全开,3个空调全开电流35A左右。
加上你其他电器20A就是55A。
所以按所有电器全开的话,得63的空开。
但是还得看你总空开的大小,如果比这个小就不能装大于总空开的。
ps。定频空调启动电流要x3倍功率,所以不能同时开。 - 我是民工回复20#星辰大海
十分感谢 ! 另外请教一下:1 客厅空调2.5线是否需要更换为4?
2我总电表空开是100A 的, 所以3楼单独更换为63A 是可以的对吧?
3 客厅空调开 ,我是变频可以开吗? 女儿房间定频不能开对不? - 星辰大海不过我一般都不推荐装过大的空开,起不到保护作用。
如果你目前跳闸不是很频繁,并且跳闸都是在空调启动瞬间,我建议你买个和目前电流一样但是d字头的空开先试试。c字的空开瞬间脱扣电流比较小。 - 我是民工
- 星辰大海不开电辅热2.5的线够了,但是前提是国标线得够数。
- 星辰大海对,开空调瞬间跳一般都是启动电流太大,可以试试。
直接换大电流的我一直觉得不是什么好事。确实立竿见影,但是跟没装空开有啥区别。 - 我是民工
- 星辰大海对的,我家空调就是全部单独走线过去单独空开控制的。
- 一言不蛤
- 我是民工
- 一言不蛤
- 我是民工
- 星辰大海
- 我是民工
- 我是民工
- 星辰大海
- 我是民工
- 我是民工
- Surran你家一个月电费要不少吧?HiPDA·NG
- thelhb你接线有问题让个好电工过来看看配电箱
- 我是民工
- 星辰大海可以的,就是多了个漏保
- NakedGunc型是7-10倍额定电流,照明之类的配电,
d型是10-20倍额定电流,动力配电,
如果是空调一启动跳,可以考虑D型。C63也没毛病,一般家庭都是c63配置,更不用说你都三层了。 iOS fly ~ - 我是民工
- 我是民工
- daizhigang都开辅热的话,所有加起来超过10KW,总空开换个63的吧!HiPDA·NG