假电工修插座,零线带电压,火线没电压??
- sice家里有个插座在插拔的时候经常会导致其他屋里几个插座没电。分析是这个插座里面有分线,接触不良,导致插拔时使其他插座没电。
昨天晚上插座又断了,耽误老婆看电视了,勒令我今天修好。
反正在家窝着没事。修呗。
拆开看了一下,如下图。导致其他插座没电的原因是二个插座之间的连接线松了,参见第二张图。
用电笔量了一下,左边二条线是红火绿零。。但右边二条线却是绿火红零。从里面接线分析,左边的二条是从空开过来的主线,右边的是下端线,就是导致其他插座没电的线路。这下我彻底蒙了,又用万用表量了一下,右边确实绿线带电压230v。百度搜了一下,说可能是前端电器漏电通过零线回过来,但这右边这二条线是下端线路,电器都没电啊。
最后想了想,还是按拆开时的接法,之前没事,现在应该还没事。如图。
接好以后用起子挑着空开开关,一闭眼,挑上去了,嘛事没有。。试了试插座,都正常了。
不过右边为啥绿线有电压,还是没搞懂。。 - bluefeather17都是并联 电流流过零线产生的压降
另外 这是装修自己改的线吧
红黄绿相线
蓝线中性
黄绿地线
你这些插座都没地线? - sice
- bluefeather17牛逼大了
- jckimi没地线也是没辙,老老实实按照流程干活的员工太少太少了。
- rk23我装修买了检查插头,每个插头检查,装完了送给电工师傅了。