求问一个用电知识
- Advanced住的房子比较老旧,总开关标明16安。
昨天疏忽,同时使用了两个2500瓦的电暖器,跳闸了,算下来5000/220确实超过16了。
但问题是插电暖器的插座有一个5安的保险丝,却没有断,难道保险丝坏了?
另外插座有焦味,查看有塑料融化迹象,是不是意味着这插座不能插2500瓦及以上的用电器,2500/220大于10安了,也就是10安的插座都不能用了 ? - Goblion插座有最大功率的,不要超过太多
5A的插座也就1000W的功率
老房子一是不知道当初用的线材质量,二是年限也长了,更不要超负荷使用
总负荷16W确实有点低了
实在要用换线吧 - jjlheart9081不一定是保险丝坏了,可能保险丝还没来得及熔断,空开就已经动作了。
- Mas有可能这个插座的保险丝是慢速熔断带自恢复的。这样使用成本较低。空开的反应是很快的了
- Advanced多谢两位!
请问一般电线能撑住多大电流,主要害怕没到总开关额定,总开关没跳,电线先撑不住了。
另外,之前两个暖气分别使用过不同插座,用过1500瓦和2500瓦档位,算下来都超5安了,保险丝都没断,所以很奇怪。 - Mas这个,没有一般电线能跑多大电流这个概念。因为没有一般电线这个概念。
如你所猜的,电线上能跑多大电流看截面积。但是你描述的是老房子,这会用多粗的电线就不晓得了,什么都有可能。
熟悉老房子装修排线思路的人可能能告诉你以前的房子一般排的是多少的线,但是我的认知是总得具体情况具体分析。所以不拆了看没什么意义。
我个人估计的话你保证单路上使用不超过10A问题不大…… - 吃瓜群众1.5方的铜芯RVV,大概4000w,换成铝芯的要6方
这种问题可以下载一个电工计算器算一下 electrical calculations - yiluanxinghui一,超过220瓦特,10A插座不能用了
二,老房别用电暖气
三,室内装修1.5 rvv带4000瓦,等着冒烟…一大半装修接头都做不好 - 飞扬无限一平方铜线承受5~6A电流,就是220V×6A=1320瓦。