请教空调怎么选?
- scrooge电机说明写着
如果制冷模式长期设置往下吹风,一段时间后会回到平吹来防止凝露水
一般来说现在建议是制冷平吹,制热下吹
然后,重工可以直接踢掉,要尝试也建议松下 格力去换,虽然理论上日系第一依然是电机。 - scrooge说明书有写,是这样的
制冷所以建议还是自动平吹 - scrooge现在不存在所谓交流变频,早淘汰了
所谓直流变频只看压缩机,压缩机是直流变频就是了
剩下,内机电机很大概率是直流
所谓全直流就是 内外电机+压缩机都是直流,优点是 电机部分直流比交流省电一点。 - scrooge这几个里面可能我会趋向于格力?
虽然没一台我喜欢的
松下入门历来皮薄,所以一直不推荐
电机FJ的问题是,没左右扫风,这个价格他只是电机的最最最入门。好处是做工还不错,电机的水准,缺点是因为入门三级能耗定位,全系列中大概就FJ12的外机是单排的冷凝器,09倒是无所谓,12的话略差。电机个人建议1匹可以考虑FJ09往上,1.5匹还是RF12开始往上吧。 - grddangchennational 表不满
- loveeva01刚装的1.5P冷静享
- scrooge松下近年出的几个其实还是蛮有意思的
日式内机的XE,带蓄热的AH,以及这次准备扮演WGJ杀手的AW/UW
当然,还有现在国内市场无可争议的王者VE
以及,从松下抛弃National的那一刻,松下就抛弃了一部分他的特点- -
唉 - 党党多少入手的,怎么样?
- grddangchen老房子里有台90初的乐声仍在服役,只是松下已经回不去了,不单空调,尽管怡臻比ah 便宜了1千多。不过现在的松下其实才是日系的常态,技术做工过关就在看不到的地方缩。
- grddangchen日系的皮具服装几乎都是这样。
- 可爱啲喵喵乐声
- loveeva01京东 3599入的。还可以吧,制冷挺快
- scrooge所以我喜欢电机啊
电机仗着自己的定位依然可以做点优秀的产品
不过也是AH/ZH打了5年,眼见还可以再打10年- - - grddangchen我是这么跟朋友说的,趁着电机还算厚道的时候买吧
- scroogeAH/ZH停产前问题都不大,停产后再说
反正松下有VE,日立要上白熊
努力搬砖既可 - putchen只选贵的,不选对的
- nkpumbaa我说的周期性是每一两秒钟,大概是送风的转轮一周的周期,有轻微的咔嗒声
不是定频那种启动停止的声音 - ghostersuper我觉得你应该了解下家所在地区保修的情况,毕竟这玩意装上去以后,要用好多年的。
- hlhaidy三菱电机一级能效全直流变频空调
- caiping1617说这么多,总结一下,买啥
- 小老虎的府邸有个论坛叫做家电论坛
- cskeleton漏水很多是排水的地方脏了堵了吧。以前公司宿舍的空调,漏水都是我自己拆开解决的。
- qqq214买贵的啊
- operation314家电论坛的版主只会告诉你日系最多值4000卖贵了就是抢钱,国产神机1p26才是王道。
- 小老虎的府邸哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 不是还有一堆推荐日立XXXXX 然后跟着要红包 要去指定的地方买 然后报他名字
- Mach看大妈评论 科龙 神机 1级 1.5匹
昨天 看完 就去刚下的单了 节能补贴后 2800 - scrooge被迫现在自己也没什么精力吹了吧?
- scrooge北京号称ZF12才4000多的地方
- operation314那个是大客户价,我赶上京东特价补贴完zf09 5000整。
- operation314弄个制热帖子都不敢上功率表 噪音靠听,屋内还有暖气,呵呵一下就暴露了。
- operation314还有买夏普的残次机。。。。哎,少抽点烟喝点酒,不都有了?
- scrooge怎么说呢,被迫目的性太明确,他不是不懂,但是这种懂的人倾向性误导就很可怕了。
我认清被迫是那次和他战能效国标的时候。
我从任何一个方面查下来都是GB12021.3的测试方法都是 5点 定速测试,被迫一定要和我说变频是根据不同环境温度跑的。
他GB12021.3肯定比我看得要熟,在这种情况下为了保持所谓1级机的神秘感和 硬是连国标的基本测试方法都不肯承认,那么我对他的目的性就非常怀疑了,这也是我后来很少去家电论坛的原因。
不过和他吵吵也好,至少对国标测试方法认清了许多,所以之后我很少再把能效作为衡量的标准。
因为国标测试的目的在于用最经济高效的方法,来测量机器的能力。所以会定下所谓的5点测试(这点日本其实也一样,国标其实8成是照着JIS标准抄的)
所谓5点就是 额定制冷功率(所谓1.5P3500W,当然有日系企业喜欢测3600W),半速制冷功率(额定的一半),额定制热功率(这个随便空调厂商自己定,但是有个所谓建筑热负荷线是根据额定制冷功率来定),半速制热功率,低温制热功率,这5个状态下测得空调的实际制冷/制热功率和消耗电量,然后拿代数法去计算最后算出APF的。
然后所谓的最低制冷功率/最高制冷功率,最低制热功率/最高制热功率,是只要根据国标在一定要求下持续运行一段时间满足就可
然后上面所有测试有一条在于,所有测试都是以厂家的 测试模式 为运行方式。就是说厂家的空调跑国标的模式,和你拿回去平时运行的模式八杆子打不着。
这也就是为什么很多低价1级机都会有 循环风量爆高的问题,1.5P的机器比人家2P的机器循环风量还高,因为循环风量可以很好的提升制冷能耗数据。但是你拿回去,就不会给你用户那么玩了...否则噪音你肯定投诉。 - CRAB不知道变频有什么意义,贵的钱省不出电费。
- bichxi
不要看能效。不要给国家省电。 所以算三菱
- 小q猪仔三菱电机·
- Mufasa海尔在说明书的最后面有一排芝麻大小的字:
APF测试条件:室内机风速-超强
然后我翻了下前面,超强风速的启动条件,
要按遥控器上面“功能”按钮两次还是三次,屏幕上显示“上箭头”,超强风速启动。 - foe2级能效就行了吧。。。
- Mufasa科龙之前老的二级能效神机,没有三种模式忽悠用户,所以口碑好。
现在的一级能效“神机”,能效比完全就是作弊上去的。
阉割高频运行能力,强迫中低频运行,提升制冷能效比。 - za6633卧室还是尽可能好点,空调不总换的,一线品牌旗舰或次旗舰机型,真的挺好,有宝宝整夜开都没事,温度控制精确,而且区域温度比较均匀,我好像换的松下的XE13,觉得还不错。书房什么用的少,也不会整夜开,直接国产2000就够了。
- scrooge海尔真老实 - -
居然这都肯写 - scrooge也不完全,因为确实测试模式大家都这么玩...不限于国内
只是...国内企业智慧无穷,恩,无穷 - duhuo2000个人觉得格力好
- Mufasa富士通18LFCA也差不多的,APF制冷能效比逆天,比1.5P机还省电。
后来我发现了其中的原理:
制冷时通过电子膨胀阀精密控制蒸发温度,确保室内蒸发器温度不会过低。
最大限度避免冷凝水,避免“潜冷量”,副作用就是几乎不抽湿。
好处是,“显冷量”几乎等于“总冷量”,制冷效率极高。
如此激进的设定,用于环境潮湿地区,非常不友好,难以消除闷热感。
解决办法也很简单,开到“抽湿”模式,蒸发温度立刻将到很低很低,风扇转速也降低。
总冷量的一大半都用于凝结冷凝水,实现抽湿。
只是富士通不搞作弊模式了,用户拿到的模式和测试没区别。 - scrooge但是我印象中测试模式其实还是不需要考虑这些的
因为所有冷凝水应该会被计算在 制冷量里面,我没记错的话- -
当然,我承认国标测试,某几页我还看得懂,实验室测量那部分就跳掉了 - -
不过还有一种就是先把温度垃低,然后感觉湿度明显下降了就把温度恢复- - - langbing0空调 不买格力?? 我不懂。。我这也用不到空调
- grddangchen一天没来,这贴子画风都变了
- scrooge这也怪我- -
- Mufasa水区回复超过多少个字好像也可以涨积分的 。。。。
l 。