地暖使用能耗讨论

  • 强子55
    用过的或者正在用地暖的朋友一起聊聊。

    暂时聊的是水地暖

    1、地暖用燃气做热源,比如说燃气锅炉带地暖,开地暖一般一个月要增加多少费用?比如建筑面积100方,采暖面积60方,折算建筑面积或者采暖面积,一个月每平方要多少燃气费?或者每个月需要多少立方燃气?

    2、空气能做热源,或者是空调和地暖二合一的,比如特灵,约克等。地暖一般一个月要增加多少费用?比如建筑面积100方,采暖面积60方,折算建筑面积或者采暖面积,一个月每平方要增加多少电费?或者多少度电?

    3、专业做暖通的,用特灵的水机,说大概每个月每平方需要5-6元左右的电费。比如100平方建筑面积,60方采暖面积,需要额外增加的电费大概每个月需要增加360元/月。所以和大家讨论下,你们在实用过程中,大概需要多少费用?
  • 强子55
    我朋友说的这个能耗感觉偏低。不知道实际使用是什么情况。
  • 白鸥
    大概一个月6000左右吧
  • 四生六道
    也比较好奇
  • 强子55
    你是多大的房子,用的燃气吗?
  • J
    JP.黄
    这个还要结合地域
    你使用的温度
    房屋的保温
    主要是地域,北方可能还是燃气稳妥些。南方空气能应该效率很高吧?
    小区很多人用燃气壁挂炉,我图省事直接弄的空调。 iOS fly ~
  • 强子55
    我做暖通的朋友说,他们做的家装能耗在6元单方单月,我觉得根据采暖面积是10元都能接受。
  • E
    Elliont
    旧都地暖按房屋面积算差不多10的样子,这个区别跟房屋保暖程度,上下楼是否开地暖,室内温度高低都有很大关系
  • z
    zhxutao
    杭州在正常的冬天,室外大概5度左右,100方房子,地暖一天大概20多方煤气,按照4.5一方大概需要100元左右,2个月需要6000元。如果上下左右都烧地暖可以少很多费用。
  • 强子55
    是的。
  • 强子55
    100方房子用燃气大概要3000一个月,那费用有点多了。
  • l
    lanwater
    几千块是必须的。不可能360块的。 iOS fly ~
  • e
    efang2000


    130平方 复式 楼下四房 楼上两房
    五六个人住
    冬天地暖开了没停过
    麦克维尔空调地暖两联供
    主机6p 末端 8个
    平常不开空调 300左右 (有空气能)
    夏天700左右 冬天800—900吧
    过年疫情两个月 也没超1000
    天天在家麻将

    这样够你参考了吧
  • w
    whstorm
    建面125套内102,全地暖,冷凝锅炉,地暖水温42度,室内25度,室外3-8度楼上有地暖,楼下空房,楼上的楼上没有地暖
    常年关窗开新风,两个人每天洗澡,一周5餐饭
    目前算下来一天3方气
    疫情期间,201912-202002一共用了333方气
    楼上同时间段用气392,户型完全相同,设备相同,设置略有区别
    本地用气单价2.02-2.43
  • j
    jacob
    卧槽,你家是五百平以上吗?
  • t
    ttw1038
    回复14#whstorm


    你这个很便宜啊,江苏地区去年开了三个月暖气片,只有晚上开大概十个小时,三个月就用掉了三千多,费用还是不低,看了暖气片还是不如地暖好。
  • w
    whstorm
    回复16#ttw1038


    其实你一直开着应该也不会多用多少,我们家和楼上最大的区别就在于封窗和设置的水温,其他条件基本上可以说完全一样了
  • 2
    221333
    地暖和中央空调关键还是要自己想清楚,反正我是都没装。
  • w
    warmish
    回复1#强子55


    和室内室外温差,房屋的保温性,锅炉的热效率有关;
    冬天室外不是很冷的话可以考虑空气能的,会省一点。
  • b
    bossmin
    回复1#强子55
    上海水暖20-21度,每月600吧 iOS fly ~
  • p
    phose
    在宁波 房子180 地暖面积大约120 燃气水暖 一个月大约1000元 开三个月左右 iOS fly ~
  • P
    PDA5566
    影响最大的几个要素,面积,密封性。朝向。外部温度。没有可能全国一个统一标准的。
  • x
    xyjohn
    宁波这个差不多吧
  • w
    wflove
    空调主要考虑工况,室外零下十几度,就不是省不省电的问题了,而是热不热的起来的问题,相比较而言,燃气可靠多了
  • w
    whnxqb
    这个完全没有可比性
    ,房屋本体做保温没有(外墙保温还是内墙保温,地面和天棚做保温),
    门窗是保温的吗?门窗缝隙的密封处理没有
    日常的使用习惯,温度20度就可以还是23度、24度
    会不会需要开窗透气
    以上几点每一个都对自己单独采暖日常的花费影响比较大


    房子如果是内保温,你可以想象成电冰箱的隔热层,每天消耗的能量会*减少
  • f
    fotoco
    我家温州,采暖面积和你差不多,设定20-21度,威能普通炉,疫情期间三个月平均500一个月含洗澡做饭,门窗换了全屋系统门窗,这个很重要 iOS fly ~
  • d
    dos4gw
    杭州,建筑面积240,地暖面积不知道,设定20度,整个冬天平均每天10立方左右。有新风,楼上楼下都开地暖。客餐厅和书房的地暖面板设定成白天20度晚上18度,卧室的设定成白天18度晚上20度
  • z
    zhxutao
    回复11#强子55

    杭州没有冬季采暖补贴,地暖用到最高阶梯价,所以比较贵。
  • b
    bigmine
    长沙~140 装的地暖+暖气片模式~~建议直接都是地暖模式~~家里是一个锅炉供应全房热水。
    冬天开地暖预计每个月2500燃气费左右吧。

    另外同事家里装的好像是 约克? 的空调+地暖系统~~说比我这个便宜点~~
  • h
    hxa
    回复19#warmish
    但是空气能的设备成本高,维修贵 iOS fly ~
  • c
    ccls
    回复27#dos4gw

    这个用量挺低的,就杭州来说
  • h
    hxa
    回复20#bossmin
    同在上海,能不能分享下设备清单,还有心得 iOS fly ~
  • h
    hxa
    回复26#fotoco
    如何通风呢,家里有猫 iOS fly ~
  • 强子55
    够详细,
  • 如来佛猪
    杭州 现在这个气温 面积70方 10天 387.5 刚刚交费 iOS fly ~
  • b
    bossmin
    回复32#hxa
    开发商自带的水暖,关键是关窗,然后设置定时时间,睡觉的时候客厅可以稍微低一点,睡觉房间19-20,每天晚上睡觉前通风几分钟,地暖开了就别随便关了。当然,你想在家里穿短袖那温度肯定要高了,不可能这个价格 iOS fly ~
  • b
    bossmin
    回复32#hxa
    对了,房子是有保温层的,这个应该也有影响 iOS fly ~
  • 强子55
    采暖面积,还是建筑面积?
  • w
    wdaxj
    室外0℃左右,一天6方左右的天然气,零下10℃左右,要用10方左右天然气,特别冷的天气,壁挂炉24小时不停的烧,要15方左右天然气
  • l
    lonestar2004
    实际能耗的差异主要在于房屋自身保温性能,外界温度,室内设定温度,比如一个精装小区,楼上楼下都开着地暖,断桥,三玻的窗户,跟普通房屋自己后装的地暖能耗要差很多
  • 如来佛猪
    回复38#强子55
    采暖面积等于建筑面积我全屋采暖,包括阳台 iOS fly ~
  • k
    kevinwui
    一个月2千多燃气费,还把优惠段全部用完 iOS fly ~
  • r
    rk23
    武汉,空调最便宜,天然气地暖看怎么开但是不管怎么开正常用比空调还是要贵主要地暖不能停,空调上班不用开
  • c
    cybvat
    我好象平均900一个月,水暖,建面140多点吧。
  • 寻觅
    杭州140,需要一个月需要2000左右,如果晚上调低温度,或者用空调辅助采暖,可以节省一点,但温度很低也不行。
  • 木月三
    正在装修房子,原计划是燃气炉加明装暖气片的,后来了解了几家相似的,100平每年开两个半月要6000到8000,感觉费用还是太高了,放弃了…
  • m
    mamore
    江苏苏南
    我楼上邻居 特灵 300平方
    装修好了没有入住前全月开 1500月 ,燃气得3倍吧

    我今年安装约克。估计年后才会开机

    面积大于150,水机优势就出来了
  • c
    chaos
    立方米天然气热值:8000-9000大卡,1度电的热值是:860大卡,空气能乘以3.5左右的能效比约等3000大卡。一方天然气约等于3度电的空气能,9度电的电辅热。结合当地电费燃气费算一下就知道怎么选了
  • 强子55
    已经开了24小时了,国产水机,外机没停过。因为第一次开,温度设置了30度,实际客厅从昨天的13到了21左右,因为自建房,保温门窗很差。已经用了100度电了。套内100方,采暖70左右吧。