装修 排水管怎么隔音啊
- 如来佛猪我以为淘宝上随便买一个隔音棉就行了,结果看评价。好像是都有说一点用没有…有靠谱点的作业抄抄吗 iOS fly ~
- chiasma同关注
- teampharm没啥用
我自己弄的
没效果 - 如来佛猪好像挺复杂的,有方法的,很多材料也有讲究和顺序,弄完就有效果,淘宝上很多现成的确实不行 iOS fly ~
- 我是小pai隔音棉亲测没什么卵用 iOS fly ~
- txkingzjg同事自己买的隔音棉,让装修工人包的,不知道效果如何,我家装修时师傅说主要是弯头那里包一下就好,没用! iOS fly ~
- Johnny_zhu包管道还是有用的。
我楼下有间卧室阳台包进房间,房间阳台上面是二楼的阳台有根雨水管通下来,在一楼顶有个弯管。这个弯管外面我做了一排吊顶,包在里面。雨大时还是能听到明显的流水声。于是在淘宝上买了两种隔音棉,一种自粘在里面,外面再加一层厚的,效果非常明显,白天基本是听不到流水声了。只有夜深人静的时候能听到一些,但基本也淹没在外面的雨声中了 - 而何立关注下,还没吊顶,还来得及。 iOS fly ~
- drumlau我家是同层排水,水管也是那种黑色厚厚的,工长说包隔音棉没用处,但是我还是自己买了自己包了,求个心理安慰吧。楼上的邻居都还没住进来,不知道效果怎么样 iOS fly ~
- jiandanbill打聚氨酯发泡胶
- 衔枚疾走螺旋消音管就可以
- hblxk我是用陶粒做成的混凝土,浇筑了10厘米厚,外面再贴瓷砖,效果非常好。耳朵贴在上面才能听到轻微的声音
- nick_ni顶楼居然还有这个好处
- i读书
- lvxin用错材料了吧。好的隔音棉效果不一样的。前段时间有个项目。工人用错了拿保温棉当隔音棉用。后来发现用错了材料。换回隔音棉。噪音值降了6-8db
- stlendor工程上用螺旋消音管,就是内壁带螺纹的,水流消能旋转着流下就没啥声音。不过我做这行的都是从楼顶到楼下立管都用,因此不知道只换自己所在的楼层效果如何。估计如果只换自己家的,能减小大约80%水流声。
换这段管子不难的,大多数排水立管,每层都有一个伸缩节是活动的,用于检修或对付沉降,在地板离地3公分用锯子或角磨机(请一定注意安全)横切断管子(一般都是直径110mm的PVC管),再在其上七八cm切一道,就能水平方向取下一小段管子。在把上面的大约2.5米的管子往下拉就能取出,因为靠近天花板的地方那个的“直通接头”就是“伸缩节”,是活动的。
买三米同直径“螺旋消音管”和一个“直通”和胶水,直通先粘合地板端(一开始留3cm就是这原因),消音管一头套上伸缩节,测好长度刚好两头对齐,就是说一头顶在直接上,一头刚好顶到天花板端的管子上,做记号划线切断。
下端涂胶水,把管子塞进直接中,下压插紧,动作要快,几秒钟就紧了没法动。
由于大约有两三公分被下压,天花端短了一段,把伸缩节上移套紧完事。
第二种是中空消音管,应该也有作用
如果自家楼层没有伸缩节可以自己加。 - miumiu09双壁内螺旋消声管,消声应该很好了,但没有实际用过
- 萝卜白綵用螺旋消音管或者铸铁管,铸铁管效果最好