安装新风,墙体钻孔问题
- linting主卧靠路边太吵,睡觉门窗关闭。这个落地窗一侧墙位置安装新风,能不能钻孔?看户型图,这个不是承重墙,但是要安装时,安装师傅说这个是钢筋混凝土墙,有钢筋不好钻,后面就先让他停,没安装。墙体厚度有30公分。想问这到底能不能钻孔,楼层21层
- ascari連探牆器都沒有的師傅
不值得信任
鑽洞可以,洗洞不行
鑽洞只要探測器看下就好了,避開鋼筋直接錘鑽就完了
RC牆本身是可以洗洞的,但是不建議
洗出來的鋼筋部分被粉光的很亮
原有牆體強度肯定有所降低 - linting
大概在这个墙中间位置 - skyone把阳台全封了
定做玻璃,在玻璃上开洞 - linting小米壁挂新风,应该都是第三方的安装
- 脸斗士真心无解这墙肯定有钢筋,建议订一块带洞的玻璃,不转墙
- 阿萨辛从平面图上看这里不是剪力墙,而且这面墙是可以拆的...黑色实体才是剪力墙.
- yanjh1先问下物业可不可以
- Mufasa一定要钻孔也可以,用水钻机,钢筋也照样打断。
- skyone小米外包的免费安装
应该不会上无尘水钻
撸主就是在纠结这个 - linting问了,钻是能钻透,是水钻。只是纠结这墙能不能打孔?对结构有没有影响
- donnie挂壁的新风,换气效率低,不开窗户有点闷,既然安排新风 还是传统的效果好
- skyone问问物业开发商。。。
- ztzbenben能是能,尽量避开钢筋
- alske直接装就是了 这一个洞不影响的。。。
- nphk完全没问题,直接钻就行了
我家现在用的造梦者就这样的,钻孔时没啥灰 - ultraboy抖音上很多人都说这种是结构柱,很多人都拆掉的联通阳台的。不想打洞在定制阳台这个门的时候叫厂家留一个洞不就行了?
- 五楼的百合墙上的线路管道走斜线吗?以后钻墙钻到了怎么办?
- qianchaoren没热交换的装了有什么意义兄弟
- 月下夜当然有意义啊,楼主这就不需要开窗通风了啊,安静了啊。。。没有热交换的新风机销量多了去了,开窗也不能热交换啊。对于楼主,解决了声音问题,还不影响通风,咋就没意义了,热交换的作用,夏天开空调,冬天也开空调或者暖气,带热交换的价钱多出来,付这些电费不知道可以用多少年了。
- 月下夜阳台这里应该对安全没啥影响,我估计很多家庭都把这个墙敲掉扩大面积了
- acafeiqq可能人家在东北 那边的天气没交换可能比较麻烦吧。
- lkq123在北方冬天零下十几二十几度,没热交换的怎么用?
- 邪恶De小贼非承重墙要钻孔的话,要用那种圈圈打洞,还要滋水的
话说现在坛子里又可以用女性做头像了? - zealotxx嫌热的时候我会关了热交换,屋里能降2度吧
- 月下夜家里的暖气不是开着吗?新风机风量又不是特别大的,一般都是很小的风量,很多北方家庭不也开窗通风的吗?不可能北方家庭所有窗户都不打开通气的吧。
- 月下夜北方人难道冬天几个月都不开窗户透气的?新风机的风量才多大,一般都是微风,这和窗户开个缝透气一回事吧,都有暖气了,没有热交换能损失多少热量?楼下北方人都现身说法了。
- 徐先生交房的时候都做过粉刷,外观上看不出来是混凝土墙还是砌体墙。
- luqi131313你装在卧室?声音其实蛮大的哦,我装了一台A1在卧室(大概20平不到),开睡眠模式的话,比空调声音大一点点。
- luqi131313是无尘水钻,态度蛮好的,还帮我把地板擦了一下......
- linting在南方,胡建,本来不想装。可是小孩还没周岁睡眠又轻,纯粹就是路边太吵,关门窗为换气,
- linting问物业,问了肯定不让装。。
- linting南方,福建,也没必要热交换吧?
- linting装主卧,声音会大?买的也是A1,那更纠结了。。。
- skyone那就叫小米的师傅偷偷钻个洞呗。。
- darkjojo我小米商城买的造梦者的新风,钻的时候做好措施,灰不大
- darkjojo随便说一声,晚上开睡眠模式基本没声音
卧室还有一个352的x83c-p,现在一天开到晚,本来冬天晚上鼻炎很要命,基本靠嘴呼吸,现在鼻炎好了不少(不确定是不是这两的原因) - phoenixbing一点影响没有,回答完毕。
- 月下夜我用的智米的,我觉得声音基本忽略,除非做完二人运动,二氧化碳急剧增多,自动模式会加大风量吹几分钟,正常情况,自动档基本没啥声音,除非家里空气很差了。
- luqi131313会,我原本以为和空气净化器睡眠模式一样,结果声音大很多
你可以这么理解,就是自动模式下,一般人很难入睡
睡眠模式下,风机转速也不是恒定的哦,会根据二氧化碳的波动来波动的。
总体和普通空调的声音差不多(附带一点点杂音,但是我怀疑是安装问题),还好我们家对噪音抗性还行,睡眠模式下睡的着。
但是效果很显著,很赞~(PS:我老婆睡觉习惯不太好,喜欢关窗关门睡) - luqi131313智米?就和小米C1样子差不多的那个?
个么就是安装技术问题了? - fireh黑色的是剪力墙,新风机的这类小洞可以随便开
- fireh但你框起来的地方,下方是端部了,不太建议开洞
- fireh卧室向阳台开动的话是可以的
- timtu我感觉新风搞个4cm粗的洞就可以了。。。没必要那么大风量。
- vipcn你的全热交换主机放在哪里了?风管过梁可以变通的,不一定非要一条道跑到黑啊,反正都是走吊顶的。
- CRAB业内人士回答一发。
非剪力墙也有钢筋,是构造钢筋,作用是让隔墙整体性更好。
剪力墙里的钢筋都是双面双向,而且间距很密,无论你怎么打孔都是避不开的。
300厚而且是混凝土的那肯定是剪力墙,剪力墙也不是不能打孔,避开梁正下方打个把孔问题不大。 - zj78900哪有那么脆弱……人家把承重墙打了都没倒哈哈
- linsawen水钻可以打,干打不行,剪力墙是从一楼到顶楼混凝土+钢筋浇筑,打孔没问题的。