早上11.30工作忙的飞起来,突然收到邮件报警,外加老娘电话说家里断电了,结果折腾老半天,吧漏电保护开关合上没多久就跳闸,反复多次,今天中午公司还有个测试要做,我只能和领导说做完测试我回家看看,心里想大概是天热漏洞保护开关坏了,要去买个了,结果等到12:40我又收到了一条电源恢复的信息,我大概知道了是老豆回来了,还在想尝试恢复电源,我打电话去告诉他,可能是开关坏了,让他不要折腾了,结果他告诉我,是家里热水器坏了,漏水短路,还好UPS立功了,机房设备都自动关机了。。。
后续昨天晚上5:30热水器师傅来了我家,一番操作后说我家接地线带电,让我找电工查电源,于是找了装修队老板,约了第二天来看。
第二天也老板来了,测试果不其然,好多路接地线都微微带电,于是开始拆所有能看得到,和看不到的排插,断开所有线路接地线,最后把厨房,卫生间的各种节点都断开,还是有微弱的漏电,我于是开始怀疑门口电表箱上的接电端盒是不是有问题,于是拆了,一测试特么发现接地线没电,到房间里面接地端子有电,赶快找老板来看看,最后商量买个5米电线直接从家里接地端子连到电表上的接地端子试试,一测试果断好了,后来仔细检查发现,原来装修的时候我要求新加一条4平方的供电进线,结果老板图省事,就拉了2条线,接地线还是用了原来老的那条进线,但是老的进线供电没用,后来大概装橱柜的时候,吧老线打断,可能那时候接地还有不良接地,一直用了小2年也没事,大概最近天气变了,导致电阻变了,反正就是不接地了,最后测试表明,老的进线火线和零线已经短路。最后本来想打洞重新放条线进来,结果后来发现太麻烦,方便维修方法,直接用了那2条已经短路的老的进线当接地线了事。。。