请教真电工:拔插头时火花一闪,全屋断

  • v
    viaj
    刚才拔插头时,插座火花一闪,全屋断电。查看漏电开,其状态和平时一样,没跳闸。

    把闪火花的插座拆了,故障依旧。
    请问这是什么情况??

    这大热天来这一出,今夜无眠了HiPDA·NG
  • c
    charles911
    外面电表坏了?
  • v
    vinke15
    插座那路线有短路吧? iOS fly ~
  • v
    viaj
    回复3#vinke15

    插座拆了,依旧。
    HiPDA·NG
  • v
    viaj
    回复2#charles911

    电表在楼下,不知道电表处是不是有空开?HiPDA·NG
  • v
    vinke15
    现在一般电表都会有个空开的 iOS fly ~
  • v
    viaj
    回复6#vinke15

    我去楼下看看吧,不知电表柜有没有锁HiPDA·NG
  • 大水哥
    回复7#viaj

    那个空开的地方是没有锁的
  • b
    blueflame
    楼道里你家电表跳闸了,你去合上就好了,我几个月前厨房灯爆了,屋里的都没跳,外面的跳了。
  • v
    viaj
    回复9#blueflame

    楼道的也没跳。楼下电表下方的空开也没跳HiPDA·NG
  • 美好向往
    拍个家里的配电箱照片看看
  • c
    choujiangang
    小区楼道里的电表箱有一个空开的 iOS fly ~
  • v
    viaj
    回复12#choujiangang

    看了,没跳HiPDA·NG
  • x
    xrx52
    外面空开跳了。。。
  • 巴尼2013
    你把漏保开关搬下来,再推上去试下。
  • 我知道了
    回复10#viaj
    你把楼下电表位置的漏保复位一下 iOS fly ~
  • 里欧那多
    还是找电工来吧
  • f
    frankinhekan
    花钱找真电工,别忘了事后更下原因是什么
  • 弱水
    空开看着没事,不代表他真没事儿。。。
    用电笔测一下各个空开上下端,闭合状态上下都有电,断开状态上有电下无电,若是空开故障,按照空开上的型号买一个换上即可。。

    刚刚才换了个空开的帮顶!

  • v
    viaj
    回复20#弱水

    道长专业。
    电工刚走,就是换了这个漏电开关。HiPDA·NG
  • 清风绿屿
    大半夜的去哪现买空开?
  • v
    viaj
    刚才被电工科普了,说电箱里这坨东西叫漏电开关,不是空气开关。
    前者防漏电、短路,后者只防短路