水电改造问题求教,墙上开槽横平竖直和尽量不开横槽是相冲突的吗?
- soulneoneo网上查了不少资料,承重墙尽量不开槽应该是共识了,但是横平竖直的说法是不是和尽量不开横槽的说法冲突了,网上不少装修示范,在墙上开横槽的很多啊,开斜槽的做法似乎被指为错误。到底哪个正确,求专家指教。
我个人倾向认同在墙上开横槽不好的说法 - adds什么情况下要开横漕?
- soulneoneo比如说电视下的插座,在墙的中线位置
- soulneoneo网上的不少装修示范,墙上开横槽的蛮多,比如说这个图
[本帖最后由 soulneoneo 于 2014-5-28 17:24 编辑] - adds这个插座竖槽不一样么?我是说有什么情况非开横槽才能解决
- 喝可乐尿雪碧隐蔽工程不能为了省料斜开,横平竖直的开槽规范,方便以后有问题方便判断位置,下钻不会打到线路上。
- 中徽3D中国规范是作给别人看的(领导们),现在框剪(架)结构,墙体大都是填充墙个人认为开槽基本不影响,厨卫间墙体是五寸墙开槽注意点不要弄倒了
- 伪在墙上开槽不等于在承重墙上开槽
- 索塔爾洛維斯我觉得6L说的有道理啊。。是为了以后下钻头方便,不会弄到线上,这个跟机箱盘线概念差不多吧....反正怎么搞都行,插上就行,但是盘好了机箱空间就很规整
- soulneoneo我也想不出什么情况需要开横槽,只是看到网上不少开横槽的示范。
支持开横槽的一般是认为查找线方便,以后墙上钉钉子,打孔什么的,不容易伤害线。
反对开横槽的,认为横平竖直只是铺明管的要求,暗敷管道不要求这样,横槽增加工作成本,最重要的影响墙的受力,可能导致开裂,影响抗震什么的。到底有多少影响有多大,也没有公论,大家各说各的,搞不明白了。 - aoke1989填充墙全拆了也不影响,因为是主体结构浇筑完后再砌筑的
- solnkiht最好不要开横槽,一个是横向的槽以后开裂之后不好处理。你想象一下为了修补竖向的槽需要移走的物品和修补横槽的情况就明白了。另一个是钉钉子的时候不好判断线的走向,因为一般墙上都应该是开竖槽,开关面板的下边是线,而不是左右是线,容易判断失误钉到线。
- X魂斗罗X尽量不要开横槽,有时候可能因为其他的原因开一个特别短的横槽也许是最优解,个人建议最好不要超过50cm。横平竖直指的不光是垂直面的电线管,在顶和地的水平面的电管水管都应该遵守这个原则。4楼的那个图相当不靠谱。建议楼主自己做个房子的3D模型,然后把水电线路自己完全规划好在模型里面把管子建模做出来,同时结合实际现场会发现有许多地方需要优化调整。