水工专家请进,家里淋浴间出水口水压很不正常。
- kouqin买了个带开发商装修的二手房,还没入住,9楼,总层高30。其实算是新房,上家是投资客,根本没入住过。
有水龙头的位置以下几个:
1. 阳台,正常,水压很猛,至少洒到手心有强劲的感觉。正常,想着实在搞不好淋浴间(或者要拆墙的话,以后全家就在阳台上洗澡啦,当然加码);
2. 淋浴间外的洗手盘,正常;
3. 淋浴间内的花洒头,非常非常不正常,出水如牙线软绵绵,无力,不振。那水压应该是洗不了澡的;
4. 厨房洗碗盘,正常;
5. 厨房的墙上还有两个并行的水龙头口空着,应是安装热水器用的(我看其他房源上都是安装的热水器),左边我拧开无水出,右边我拧开如爆大动脉血管,非常有力喷射!
请教是什么原因,谢谢! - Bloody_Palace你先把花洒顶喷的拧下来看看水管直出水正常不正常。。。
- kouqin这淋浴头一整套是常见那种,一左一右接墙上,然后是分支,向下有出口,然后接向上是花洒头。两个口无论上下,都是很小水。当然接墙上的我现在没工具也搞不开。
- hxw55405. 厨房的墙上还有两个并行的水龙头口空着,应是安装热水器用的(我看其他房源上都是安装的热水器),左边我拧开无水出,右边我拧开如爆大动脉血管,非常有力喷射!
淋浴间
两个并行的水龙头,一个是通到热水器入水口,一个是热水器的出水口,通到淋浴间。 - kouqin你的意思是不是淋浴间的效果要安装好热水器后,才能知道具体出水效果?
因为目前我还没入住,热水器那些都还没安装上去的。 - Dwight我认为上图是一个好习惯;
1、你觉得有问题的其实只要一个地方:淋浴房;
2、按你的描述目前淋浴房应该是没有接热水的(因为没有热水器回路),你两边能开我很好奇;
3、淋浴房的洗手台(厨房水槽同理)应该都是只有冷水,热水你都需要测试;
4、找人拆了龙头(一半不影响花洒,记得用毛巾包裹之类的,避免刮花)空开水试试,可能装修时候的异物(不一定你家的)堵塞了龙头处的过滤网(有部分龙头会有),清理了说不定就好了。 - 老特拉福德说明水压没问题,那就是淋浴管道的问题,先把花洒头拧掉看看。还是水小的话,去热水器那边的管子拧下来在放水看看。
- option堵塞了,找工人弄吧
- kouqin是的,都没有热水。因为都没入住,就交房是什么样就什么样。
我比较好奇你说的第2点,“你两边能开我很好奇”,这里的“两边”是指淋浴房龙头的左右两边,还是指,淋浴房一边+厨房墙一边? 我没有两边同时测试的,任一时刻都是在某处单独测试,完成后,关闭龙头再去其他点测试。
我之所以好奇你说的,是因为我在淋浴间测试,确实是很难完成打开水的操作,反正感觉它好是要自行复位,我老是要用手托住那个水龙头把。 - a9642317排除水龙头堵的问题,那就是工人热熔卫生间这节管堵了....推的太猛
- shiori_2003墙上,左边是热水出,右边是冷水进;所以右边有水出正常啊。
你浴室的花洒,现在只有冷水。。。
如果是水箱水,冷水进口请加一个150w的水泵;冷水进水不足会导致热水器不出热水。 - kouqin还没安装热水器呢,花洒头连着一整根不锈钢软管我都拧掉了,还是牙签般的出水。厨房安装那两空着并行水龙头,进水口的水压非常猛。出水口上面有会员说是通到淋浴间的我拧开是没水的。我现在突然想拿根管把两个并行龙头连接起来测试下,对。就这样,当时没想到。
- gammi额,水工专家
- zj78900那事大了,得敲砖……
- kouqin现在还没安装热水器,我不明白的是,为何其他的冷水出水都正常,就淋浴间不正常,真如有会员说的熔管的问题就麻烦大啦,我宁愿阳台洗。
- Dwight绝大多数的淋浴房龙头是单把手控制;
也就是说:
非恒温龙头的情况下,你应该只能开向一个方向有水(中间位置会导致冷水留到热水管里);
恒温龙头里面有阀,具体的原理我不太了解;
至于你说的:很难完成打开
这个我就没见过了,自行复位的龙头开关更是没见过;
你拍照大家就能看懂了
或者是找懂一点的去看看就知道了(理论一个几十元的活动扳手就可以拆了) - Dwight最后:精装房水电有保质期的
如果没过就找人保修; - Bloody_Palace你这个很难打开水很迷惑。。。淋浴花洒的龙头不好使??会自动回位什么鬼。。不会是恒温龙头吧。
如果龙头不好使最好还是关总阀整个拆下来看看,这么说也有可能是花洒龙头的阀芯坏了。。如果拆了墙上水管出水还是水很小。。那就想办法通管子吧。。。 - a9642317那也得敲...要不不能洗澡,遇到过宿舍有这个情况的....反正不是私人的。。。使劲造
- ultraboy直接找物业,发帖子能解决啥问题
- jk2336968混水阀恒温么。没有热水只有冷水,混水阀在热水端开,关闭冷水端或只开一点。
简单说是有个手动混水阀,你发觉没热水,于是打到了热水那边好让热水管的水流走,冷水那边没水混进来。 - 小眼防沙可能是花洒龙头的混水阀芯堵了,可以把龙头拆了试水看看。
- kouqin当时看房是空手在场,复位的意思是:单把手控制,我往上提起往右边打开冷水,看见水少,就转左边,稍动下花洒那把手就打下来了。这就是我说的复位。
- kouqin就是转到热水位置那边,很不好控制把手。老是往下掉,我想是不是厨房那边热水出口空着的原因?
- 老特拉福德你热水器没装,哪有热水,厨房那2个龙头就是一个给热水器进水的,一个是出热水的,你先把2个管道直连看看淋浴的热水那边能不能出水
冷水也很小那就是阀芯或者管道问题了,先拆整个龙头吧。
阳台洗解决不了问题,你热水怎么搞,管道问题敲墙或者走明管吧, - 长醉不醒之梦你把花洒头拧下来,看看里面堵了没
- 马迷糊如果是恒温龙头,将水温调到最低后看流量。如果不是恒温龙头,问题大概率在混水龙头或墙面接头。因为花洒和龙头出水同时都小,一般不是花洒、龙头起泡器的问题。
- kouqin谢谢各位师傅,当时什么工具都没,先来问问。我也是想到直连的办法看看。不过我是想就算不直连,淋浴间的水也不至于那么小,其他位置的冷水都不小。
- JacketPC
左热 右冷, 但是你的热水尼
- lee007用手动试压机在水管接口打下压
- xinedai我老家和你问题差不多,就是热水淋浴的水小,热水器都很难带动,后来查出是水垢(便宜五金,热水很容易造成水垢)检查方法,把热水花洒的角阀拆下来,直接放热水看看水流怎么样
- romanticlt淋浴间花洒经过热水器的吧,热水器换了吧,估计水垢过多堵塞,然后热水器前端加个格兰富水泵,我家就是这样。