好像被人套路了一回

  • c
    chainofhonor
    去年买的服务器
    双路E5 2650 V2
    这个U发热量不是很大
    装的ESXI6.7
    托管到机房以后我看过温度,40度多一点

    然后刚刚我又登录了后台,看了下温度,发现竟然71度了



    如图
    主板入风口是26度,这就是机房的温度了
    主板出风口的温度是44度
    CPU温度68度

    服务器的CPU使用率是25%不到 使用了10G,总共40多G

    我猜测可能是硅脂垃圾
    用了一年硅脂干了,导热不行了

    这估计是卖服务器的套路,你买得服务器用得越久他们赚得越少
    反正保修期内不出问题就行

    蛋疼啊,这机器已经托管到机房了,又没法拆开

    我估计硅脂已经彻底干了
    我不敢在开服务了
    刚刚温度最高71度,我关了一个无关紧要得虚拟机,CPU使用降低了3G,这才让温度下降到68度 - -
  • l
    lqtj88
    N年前去过一次托管机房,也是让我们进去的,应该可以进行硬件维修。而且机房管理员懂得很多,给点钱让他帮你处理下如何?
  • f
    fly678go
    请问托管怎么收费的啊?带宽多少呢?
  • i
    ice0291
    什么型号的服务器 ,有些服务器默认风扇策略是最小化性能,cpu不到80度以上不会提高转速。
  • 我是帐号
    TCASE 75 ???
  • c
    chainofhonor
    刚刚观察了一下风扇转速,CPU温度达到70度的时候有风扇转速会达到3700

    刚刚看的时候有一个U温度58度 风扇转速有3个是3000转,另外一个71度
    然后过了一会这个58度的涨到68度了,现在的转速都3200以上了 个别风扇转速3900

    难道真的是风扇调度策略就是这样的?

    但是70度的也太高了吧
  • l
    lqtj88
    服务器风扇可以达万转的,这是风扇转速还没起来。
    70度不算高啊,90都是正常工作温度,如果极限调的高可以到100度才降频的。
  • i
    ice0291
    这个风扇转速明显偏低。一般服务器cpu都是有个Tcase最高容许温度,一般不接近这个最高温度不会触发风扇提高转速。
    如果是Dell服务器,可以开机进入IDRAC设置,在热配置文件哪里,增加风扇offset,可以强制在增加50%转速。效果会好很多。
  • N
    Nat
    托管应该带每个月几次的维护吧,让他们换下就行。。我们托管的R720XD,是两颗2660V2进风23两颗U基本在60上下,有在跑业务。。供你参考
  • t
    timtu
    70温度真不高。