考大家一个常识,零线和地线之间电阻为多少

  • m
    micmic
    EE 毕业的这个都忘记了。
























































    以为自己装错了触电了要死了 233
  • 暖冰
    我记得零线和地线之间的电阻为0
  • m
    micmic
    你对了!我还以为什么地方短路了,一晚上就接了一个开关!
  • k
    kmp1987
    Posted by TGFC·NG
    对接跳闸啊
  • 铁观音
    我一个文科生想了半天又不敢回帖,零线和地线之间不是没电阻的么?
  • m
    micmic
    是没电阻,但是你不能把地线直接接到零线上,会出事的。
  • x
    xiejia31
    应该是测 接地和零线,是不是通路,是通路 就有问题的。 接地测试是小于4欧。 接地和零线电压差是0. 接地和零之间电阻意义不大。
  • 5
    532
    楼上解答很充分了

    真要蛋疼的可以去马云家买个接地电阻测试仪,233
  • 卡洛德
    电阻正无穷,或者说是绝缘
  • 松鼠2号
    初中,高中,大学都学了三遍了,还不知道?
  • 大手
    毛线,正常高中都不知道三相电的。

    非电专业的你跟他说TN-S TN-C,你觉得他们会知道吗?

    中间这根线什么时候是N什么时候是PEN他们知道吗?
  • 画楼花千树
    你这个是笼统说法。零线是从变压器中心点引出,变压器那头接地,地线一般都是本地挖坑长宽各一米深2米,再向地下打入长2米的铜棒,上面一层层铺活性炭和工业盐,电阻要求0.1Ω以下。正常在装设备处测零线和地线电压会有零点几伏的差距,电阻的话地线应该小于1Ω,零线大于4Ω。
  • s
    sfxvvip
    有的接地和零线接错了都不知道一样用
  • 三光
    TN-C就是0
  • m
    micmic
    专业!
    发电厂和变压器那端接地的。零线构成回路,不能和家里的地线接一起。
  • l
    lleoavvee
    接灵接地不一样的,不能乱接,这就得先搞清楚搞清楚电压等级和供电制式,现在国内有三相五线制和三相四线制,接地一般是电气和建筑物钢筋接地,零线和供电线路的一个相线组成回路,发电机中性点一般是接地的。