求真电工 在线急等

  • w
    w76fang
    我不会弄电。这个线有没有接错?
    红色线接的地方是开关要控制一个灯,有一个红色线这标注了一个L1,有两个红线的区域标注了一个com,蓝色线这没有任何字母标识.

    现在就是出现一个问题,在目前的接线状态下,开关控制一个led灯,灯闪一下就不亮了,灯在其他地方试过了,没有任何问题。插座这也是没有问题的。照片就是目前的接线状态。


    先感谢楼下几位的回复。非常感谢

  • w
    wflove
    你至少要把你插座背面上的标识拍清楚啊,一般这种都有电路图给的啊
  • e
    euzen
    火线零线不同颜色的话,就错了。 iOS fly ~
  • b
    bingdunan
    黑色模块上有标 L1 L2是火线 N是零线
  • 降温军
    开关接的是同一种颜色,插座接不同颜色
  • 豪爵太子
    要看你怎么用,两种接法
    1、开关控制插座?
    2、开关控制灯,插座常带电?
  • u
    utsev
    灯闪下说明通了,但是又断开了 开关本身触点不好了接触不良吧 关总电 用万用表量下开关就知道了