求真电工 在线急等2019-10-23 03:09ww76fang2019-10-23 03:09我不会弄电。这个线有没有接错?红色线接的地方是开关要控制一个灯,有一个红色线这标注了一个L1,有两个红线的区域标注了一个com,蓝色线这没有任何字母标识.现在就是出现一个问题,在目前的接线状态下,开关控制一个led灯,灯闪一下就不亮了,灯在其他地方试过了,没有任何问题。插座这也是没有问题的。照片就是目前的接线状态。先感谢楼下几位的回复。非常感谢wwflove2019-10-23 03:10你至少要把你插座背面上的标识拍清楚啊,一般这种都有电路图给的啊eeuzen2019-10-23 03:10火线零线不同颜色的话,就错了。 iOS fly ~bbingdunan2019-10-23 03:13黑色模块上有标 L1 L2是火线 N是零线降降温军2019-10-23 03:26开关接的是同一种颜色,插座接不同颜色豪豪爵太子2019-10-23 03:33要看你怎么用,两种接法1、开关控制插座?2、开关控制灯,插座常带电?uutsev2019-10-24 08:09灯闪下说明通了,但是又断开了 开关本身触点不好了接触不良吧 关总电 用万用表量下开关就知道了