气体自动灭火装置爆开动静真大

  • 灰羽利亞
    刚刚在客户现场施工,隔壁强电室气体灭火装置爆开了,很响,白色烟直往外喷。

    3点:
    1、巡逻人员办公室不在这个楼层,没发现这东西爆了,要不是我门在隔壁施工,他们下次巡查之前都不会发现。
    2、现场很难确定是误爆还是真有火被灭了,白色烟雾很大,房间很难看清东西。
    3、客户驻场巡逻人员不清楚这个装置的情况,比如我觉得这个可能引起窒息,安保人员直接进去检查被我拉了回来,问他这是什么他说不知道,要问上级。

    事后约20分钟,外面走道能明显看到一层灰白气体浮在1.8米空中,厚度大概30cm,空气看起来被分成了3层。
  • d
    duduhappyly
    打电话给消防问问呗
  • 金山文文
    没见过这种东西
  • 牛牛的想法
    以前机房灭火有两罐七氧化什么,乙方说别在里面睡觉怕误喷了30秒内机房就没氧气了
  • s
    smallfount
    七氟丙烷???
  • P
    PZealot
    超细干粉?爆的估计是驱动的氮气
  • 牛牛的想法
    可能是,我就记住了七
  • 灰羽利亞
    带有干粉,不是纯气体,
  • 9
    9IVIP
    有一次同学聚会去KTV唱歌。一个同学喝多了也玩HI了。在包房里面直接把人家的灭火器给喷了。应该是干粉的。那个呛人。
  • t
    timtu
    这个一爆 损失巨大吧
  • t
    timtu
    在网上搜了一圈,找不到现场画面。怎么都是演示图…

    真好奇喷起来啥样…
  • M
    Marko
    我去检测了那么多机房都没碰到 你居然碰到了。。。。好像看看啥动静
  • l
    lsy174915864
    做地铁设备监理和综合联调的表示,每条线都会挑两个房间测试气体灭火系统试喷(IG541),消防验收时也会抽测,也没啥。
  • o
    octan
    七的话肯定是七氟丙烷,经常算这个,灭火浓度,浸泡时间什么的。
    几十或者几百kg,灭火的话10秒内要喷放完毕。
    30秒是系统报警后到喷放启动前的疏散时间。

    至于楼上说的KTV手提式灭火器,根本不是一个东西。那个一般都是磷酸铵盐的干粉,一个也就几kg。
  • x
    xyj
    七氟丙烷有毒的 喷之前人员必须撤离
  • 牛牛的想法
    是无色无味的吗?那时候他们开玩笑对我们说在里面睡觉可能直接就挂了
  • p
    passgod
    《信条》上那段关键情节不就是这个嘛,消防气体启动,主角差一点点就被憋死...
  • A
    Amandasui
    七氟丙烷???
  • l
    lucifersun
    无色无味无毒无残留,事后只要正常通风就能彻底排除。
    致死原因是窒息。
  • 下半身嚣张
    气体灭火装置启动是禁止进入的!
  • g
    gfggrtrr34
    我在一个工业园区看到电房上面有标识放气误入的字样不知道是什么意思。
  • t
    thanatoszk
    安检不到位,东西都启动了,机房不知道。。。。绝了。。。工作人员还不如楼主懂得多。