想问问关于空调外机被挡住问题
- 好Ady坐标南昌,去年开始市政统一对居民楼进行美化改造,包括给空调外机装上遮罩.
空调是用了很多年的机子,前几天开始开机选制冷或者除湿模式,都是开机内几分钟会稍微有点冷气出来,之后就完全是热风了。
但今天又恢复了制冷。
遮罩的叶片是向下的,离出气口也很近。想问问是不是散热不佳会导致这种情况出现?
这个罩子是市政装的,可不可以拆掉?
有没有懂这个的来说说。
-------------------------------------
补充说一下。上面的那些是水泥,去年喷墙弄的。
然后是去年七月份喷的墙,当时给整栋楼封住窗户和空调机一个礼拜。
喷完之后就发现坏了,于是请了修理的师傅来处理。
修理的师傅接水管冲洗了外机背面的部分,加了氟,然后就正常了,用到现在,又出问题。
室外机位置是面向正南,阳光直射。去年修理的时候师傅就抱怨说这种会影响散热,建议拆掉中间几根叶片。
我看到附近一些底层店面的空调机都是给装了这种罩子,但全都是给拆掉了中间几片挡散热风的叶片。
热风永远是往上走的,这种设计只有在冬天制热才有意义。居民楼太高了就不好搞,所以想先问问。
----------------------------------
如图,这种遮罩。
[本帖最后由 好Ady 于 2019-7-18 16:00 编辑] - danianw2007又不是全封闭的没问题
- aaaqqq先清理下尘土,再启动试试。不行看看启动电容坏了没
- 328928249可以清一下散热外面的灰
- Chuoqi你图里这种不会的,外机可以自行冲洗,不放心就找人清洗下
图里外机和隔板的间距够了,而且隔板也是斜向开口的,不是封闭板
其实这种罩子没啥屁用,仅仅是统一好看罢了,没其他作用,空调设计就是这样室外放置
倒是外机支架得记得加固 - 888999000隔一条拆一条,包好
- wobushik格力空调真垃圾啊
- 好Ady补充说一下。 - 好Ady这种是斜向下的。自己干不了,会摔死。好歹用了十年了,寿命也差不多了
- 好Ady不会吧,目前正常,现在开着一下午都没问题
- catxing这个会有点影响。其实与其拆这个罩子,不如把外机风扇前的原来栅栏给拆了,然后整机往外面推一点,等于把新的遮罩直接当做空调原配栅栏
- 多鱼只要压缩机好,氟够,就能硬杠,但是如果杠不过老报警就没什么实质性办法,如果是单位可以架设遮阳网,或者最热的几个星期隔几天冲一次挺过去,但是个人就不知道咋办了,你这也不太方便像单位那么做
- escape很多新楼盘留得空调外机就是这样的。应该没问题。
- lz1600十年了,我觉得你买新空调是最佳解决办法。。。
- lin我的情况和楼主完全一样,是格力热保护,我家也是这个情况,格力室外机是包在一个半封闭空间,没有空气对流,散热很差,制冷10多分钟后就报错停机,后来改了改室外机空间,有了对流空气,室外机不再报错。
我家邻居买的其他国产品牌,没这个保护,用的好好的。
楼主这个百叶隔一个拆一个试试。 - 妹妹的G点这个室外机前面问题不大,后背太靠墙了,建议往前挪一些,你的气流是从上面和侧后面进入,正面排出散热,你这种情况是进风量不足。
- heven2004太靠墙了啊,看旁边的那台和墙的空隙明显大多了。
- wants侧边不用拆,正面风扇出风口拆一半以上或者打密集的孔,另外,上面还可以打一把不封闭的伞遮阳,效果会好很多