下决心装了远大的新风,开了4,5天,pm2.5还是100多什么情况?

  • h
    haihai6
    当然,我还没给钱呢,降不到35我就不给钱了。

    感觉窗户和门密封性都不错啊,难道是窗户上的密封条用了7年老化不管用了么?那有什么装密封条的正规厂家推荐一下,谢谢
  • 处男也是人
    你要是不装就500多了,客服会这么解释
  • n
    njhsh007
    BLUE AIR 503 可以把PM2.5将到1以下
  • r
    rual99
    装修好的房子装的?壁挂式的?
  • c
    cf3b5
    不可能,你这只能是拿着测试仪放在出风口吹的这种!而且这样的测试大部分空净都能达到相同的效果……

    [本帖最后由 cf3b5 于 2015-12-30 15:59 编辑]
  • r
    raica
    一套FFU。比你这个好多了。。才1000.就是样子差点。
  • h
    haihai6
    装修好的,就是远大官网那个 型号是sc250
    我家房间结构合适,而且次卧要求不高,所以屋内不需要弄管子,阳台上放机器,打一个空进客厅,客厅弄个三通,再打一个孔进主卧室。客厅另一边打一个孔出风到阳台,就行了。
  • b
    bedlamite
    公司上下都装了大金的新风系统。。。然而。。才两个月显示清洗过滤网、!
  • n
    nai
    室内100的时候,室外多少?
    检查房间的密封情况,所有的洞都堵上
    类似抽油烟机,排气扇都要检查止逆阀的好坏
    另外,即便是都正常,你开了排气扇或者抽油烟机,室内的pm25浓度一样会大幅度上升,需要一段时间才能下去
    基本上只要出风口pm25基本是0,进气量足够的话,就没什么大问题
  • h
    haihai6
    花了500元把所有窗户的密封条都换了
    然后从京东买了一些防尘胶带把窗户漏风的边缘贴上,终于可以达标了。
    但是要有条件,就是新风机要一直开着,厕所不能开换气扇,否则产生负压,pm2.5会上升,屋子里不能用超声波加湿器,否则测试pm2.5的工具会误认为是pm2.5
    外面pm2.5 370 家里只有30左右
  • a
    aries白羊
    至于吗?你外出还不是要吸毒一样??
  • t
    toshiki
    不可能,我家三年前装的松下新风,一般一开也就pm 2.5 30左右。
    你把窗户密封重新弄一下。
    淘宝搜索窗户密封条,就买那种3M胶,几块钱一米的就行
  • s
    solnkiht
    就是密封不行,你可以测一下出风口,是0。