压降问题提高电压,这种解决办法怎么样?
- 我好像是小号如题目。。。。五米长的线,中间两个转接头,测量了一下,电阻值是0哎。
为啥带40W功率,100w的开关电源,这边12v。
负载那边就只有10.5v了。
对了电线0.4平方。
然后我把开关电源电压调到13.5v,负载这边就有12v了
看样子是完美解决,但是这莫名其妙失踪的1.5v会发热吧
另外一种办法就是增大导线横截面积了。0.6平方?应该够了吧?iOS fly ~
- 大洗衣盆转接头得锅?
- yunsword你这明显是有线损了啊
电线加粗应该可以了 - 令狐飞云直接上电运转看看是哪里发热?我估计是接头问题,发热功率都15瓦了(算错,是5瓦),不小了
- 我好像是小号
- 令狐飞云直接测电流和电压差就知道实际电阻是多少了
- keetian好好学欧姆定律
- longkey线损,太长了,负载那里加升压电路可以解决。
- 我好像是小号
- daizhigang10米0.4平方的国标线电阻大概是0.4欧姆,中间两个接头0.2左右,3.33*0.6=2.0。想减少线路上的损耗只能加大电线的截面积和减少中间的接头。HiPDA·NG
- 我好像是小号
- 很有才这个是无穷大电阻
- 河之南你真的是机修,不是电工
- Aweall
- awk线细了,别说带40瓦 我带12瓦的摄像头都一律用1.5平方的, 反正不是自己的钱。
- hunter361840W,12V,电流就是3.3A了,5米双芯1.5×2铜线也就10块钱,至于这么抠么
- longkey也可以、
- borner电源线,必须加粗
- jckimi
- 我好像是小号
- 四维
- chchxv直接改电路,一根线过来,应该可以,转接头通通并联
- pocketsnail2003路端电压
- fancies科普一下,万用表测极小阻值和极大阻值都不靠谱,要用电桥测才行
不过直流的话40W 从12降到10.5是很夸张,大概5W的损耗丢失应该不是在线上,5W全部转换成热挺明显了已经 iOS fly ~ - 风一样的sb我只能说,你的这五米线或者接头不合格或者选型有问题。
4A电流不到这么大压降。。。
我用80米网线(用四根)给12v的海康室外摄像头供电也没你这个压降这么离谱。 - NewAngei你这单位是兆欧,不为0才怪。
- 飞来飞去hipda可以做成直通线,自己DIY
- rebbie初中物理是体育老师教的
- wulei56铜线电阻=0.0184*L/S,直流或者单相交流有来回,乘以2。
- deboy001档位自动的 看到这里我真的笑了 不好意思
- antliu用万用表测量电阻,只能测量常温和低电流下的电阻。载流时的电阻会因为温度、电流分布和交流阻抗的原因变大。
- awk自动万用表初始最大量程 逐级减小 最后测出最精确的值
万用表这个自动的速度是个很重要的指标 - NewAngei15 17系列测电阻特慢。
- 心在飞翔回复26#NewAngei
自动档的fluke iOS fly ~ - awk179挺快的啊
- wflove你这万用表不行