美的空调R32冷媒,安装师傅没有抽真空

  • j
    jiqiwa
    回复12#天使葬月魂


    和保安差不多 很多区域性的外包公司
  • g
    gongrui
    回复49#醋溜

    抽真空一点都不复杂,步骤不能乱不能省,泵表无故障就行,泵大了可以少抽会,小了就多抽会,中间的步骤不能错,不能省认真些就行。干这个其实也很不容易,高层是拿命在挣钱,我装的一台平均,180元,两台装了将近一下午,钱还要给老板分接近一半,俩师傅分,我想多给点人家不要,其实也很苦。
  • l
    ly023
    格力是必须抽真空的,每个步骤也是要拍照上传的
  • g
    galaxyhere
    r32没那么易燃,只要旁边没有明火都没事,火源撤了也不会持续燃烧,我买的华凌师傅主动抽真空,还有专用计时器,每一步都要拍照上传
  • j
    jj5715
    上周新装了台1.5P的格力,我看安装师傅是带着个抽真空机来的。
  • w
    worenimamai
    前端时间我买个定频 师傅都给抽了好久真空
  • 保持微笑
    回复45#gongrui
    真的,是不是很尴尬... iOS fly ~
  • m
    mkwind
    是从开始抽算十五分钟还是显示真空了了算十五分钟 球球么啦啦
  • j
    jjban
    你这低档货抽什么真空 iOS fly ~
  • t
    touchtruth
    回复61#mkwind


    没地显示吧,就是个真空泵,抽15分钟。。按说2-3分钟就能抽成真空吧,就管子里有空气
  • g
    gongrui
    回复59#保持微笑

    哥儿你可能平时不关注这些。
  • g
    gongrui
    回复63#touchtruth

    按操作规则,要抽两次,第一次抽到负压,然后包压,负压稳定后,再次抽,如果是35以下的机型,一般要抽15分钟,35-60,大致抽25分钟,72的要抽30分钟,还要看当时的天气情况,除了抽空气还要抽管道里的湿气水分。
  • y
    yjyjxs
    装空调的时候居然不全程陪同??
  • H
    Hijhon
    去年家里装了5个空调,好像我从来没关心过抽真空的事。回头查查是什么冷媒。
  • s
    sinopapa
    回复12#天使葬月魂
    正常啊,师傅都是按单计酬
  • J
    JP.黄
    24度,冬天有福了
  • 出租车司机
    回复69#JP.黄

    单冷空调,冬天有24度我做梦都要笑啦
  • f
    faucet
    我的大1匹,变频,抽真空15分钟
  • 出租车司机
    回复71#rebounce

    对,昨天看了,r22的冷媒。。。
  • i
    inshi
    有什么问题你给售后打电话就行了,根据我买三台安装来看还不错。
    小尾巴~
  • r
    reeftian
    分地区吧。我就是被所谓安装好忽悠的,买了三台三菱电机。结果泵的表是坏的,抽几分钟完事。
    在我强烈要求下,其余两台才抽够时间,表是坏的,具体如何,我也不知道了。
    该另外交了1000多的材料费,管道加长费,高空费。
  • j
    j10145
    一定要抽15-30分钟HiPDA·NG
  • z
    zhxzorro
    之前买的科龙没给我抽,后来投诉给我换了台新机器。 iOS fly ~
  • 里欧那多
    我买了还没安装,之前都让他们抽30分钟
  • T
    TOPBOY
    上周买的科龙风骑士,安装时特意我在场,不说的话估计也就给抽5分钟,我特意说了,最后抽了15分钟
  • 里欧那多
    回复54#ly023

    我买了4台格力的他们没这样做,我家里人在我提示下要求他们抽够时间才不怎么情愿的做
  • z
    zthgcs
    科学认识空调安装
  • l
    ly023
    我之前安装格力,抽真空之前压力表拍照,15分钟之后压力表负压拍照
  • s
    sthmb
    后天要安装空调,先了解一下
  • i
    iamright
    10年的东芝变频 410a的 最近制冷效果减弱了 自己买了冷媒 请问不抽真空 直接加冷媒有危险吗 410a会不会爆炸 iOS fly ~
  • h
    hm83cn
    回复75#reeftian


    看来这种服务的东西一是分地区,还要靠运气
  • r
    rebounce
    回复84#iamright


    410a不会。410a必须要抽真空。
  • i
    iamright
    回复86#rebounce
    我不是装机 是感觉制冷效果变差了 自己买了冷媒 压力表 什么的 准备加点进去 iOS fly ~
  • g
    gongrui
    抽真空,泵表无问题,步骤很重要,不能做反了,不能省,时间不能短,出现制冷减弱的情况,叫售后来看看是哪的问题,然后再做决定。如果漏氟那就不单是加制冷剂的事情了吧。
  • 档的生日
    同华凌,美的售后2小伙来安装,全程规范,水不喝烟不抽。