最近家里的电闸很奇怪

  • 且且
    一烧水就好跳闸,但是如果是功率太大,之前都是插排自动断电,或者家里的电闸开关跳。这次是下边配电室跳,就我一户跳,这是啥原因?大家遇到过吗?
  • 且且
    昨天一晚上下来六回
  • n
    nm114
    检查烧水的那条线路 iOS fly ~
  • h
    huoyueri
    漏电保护了?
  • 且且
    回复3#nm114

    我因此换了一个房间烧水,一样跳
  • d
    daliwa
    闸坏了。 iOS fly ~
  • 且且
    回复4#huoyueri

    就是从昨天晚上开始,之前没有过这情况,漏电保护不应该是家里那个电闸跳吗
  • b
    blue889
    拿着你的电水壶去隔壁邻居家烧水试试看。借隔壁电水壶来你家试试看吧?
  • 且且
    刚刚开了一下空调,又跳了
  • 1
    190983063
    电闸坏了,换 VX:260967720
  • 出租车司机
    配电室的闸坏了,稍微功率大一点就跳。换掉
  • 子夜
    空开接触不良了应该是,换个新的空开吧。
  • 可子猫
    空开的问题。
  • j
    jshywh
    下面的空开坏了。我家里前段时间刚换了一个,找的物业换的。 也是一样,家里的不跳,楼道里电表那儿跳.查了一下,好像不稳定了.
  • d
    duwang1883
    最大可能水壶短路
  • 且且
    看来真是空开事。明天找电工换
  • n
    nill007
    空开换掉。
  • c
    china_jian
    看看空开处的螺丝有没有拧紧,没拧紧接触电阻大易发热跳闸,如果紧了也跳就换闸 管不住嘴迈不开腿
  • s
    stilwen
    是不是水壶下面有水造成短路了
  • 且且
    回复


    你这一说我看了看我拍的照片,我看着我家咋少一个螺丝呢
  • v
    vrbrothers
    高手,一下就解决了
  • 巫妖山
    确实高手,拍张照片解决问题
  • 1
    1106524
    两种可能比较大,配电间空开老化了或者配电间空开接线松动了
  • 1
    1106524
    对基本就是这两个问题
  • 1
    1106524
    不可能少螺丝的,空开的固定螺丝拧不下来的
  • j
    jeadong
    回复21#且且


    13右下少颗螺丝...??
  • 且且
    回复27#1106524

    明天拿螺丝刀下去看看
  • 且且
    回复28#jeadong

    仔细看又不太像 明天下去看看
  • l
    ly023
    记得关闸再拧,就怕到时候该跳的时候不跳
  • 1
    1106524
    叫物业电工来弄吧
  • d
    doudoulong88
    一定带好工具,注意绝缘
  • a
    antliu
    最好要专业电工来操作,如果一时半会请不来专业电工,非得自己上的话,请注意用木柄或者塑料柄的螺丝刀,另外戴上两层厨房用橡胶手套(那种厚的不透明,不是吃虾子螃蟹用的薄的透明的手套)